По умолчанию Аналоговые входы

Просто уточнить. Аналоговые входы разбиты на пары с общей "землей". Допустим на один из входов я хочу поставить термосопротивление, а на другой 4-20мА. Мне можно "землю" источника питания для 4-20 на аналоговую "землю" входов цеплять, если второй вход - датчик температуры?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 09:38   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы

если нужна изоляция от щита и прочего в нём, то бп для датчика 4..20мА нужен отдельный, изолированный
если нет - то нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 10:57   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Допустим на один из входов я хочу поставить термосопротивление, а на другой 4-20мА. Мне можно "землю" источника питания для 4-20 на аналоговую "землю" входов цеплять, если второй вход - датчик температуры?
Не можно, а нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024