|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.07.2016, 11:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010
Доброе утро! У нас имеется контроллер С2010С - 33 (т.е. с возможностью подключения 4 термометров сопротивления).
Для подключения термометров сопротивления мы используем макрос Sensor_v2.2m (lite). Настройки приведены во вложении. В результате работы макроса мы получаем недостоверные данные (занижает значения градусов на 20). При этом, если подключить данный темометр сопротивления к нормирующему преобразователю, например, производства фирмы овен (НПТ1), и подключить ко входу 4-20 мА, то данные приходят корректные. При измерении сопротивления получаем "правильное" значение - приблизительно 1070 Ом. Значение на входе мы получаем следующие - 17300 (примерно), реальная температура при этом около 20, а на выходе блока получаем около 0. Насколько я понимаю, преобразование в блоке происходит верно. Вопрос в том правильно ли указан входной/выходной диапазон для термометров сопротивления Pt1000 - 15974.4/22124.539? Или дело в работоспособности аналогового входа? |
11.07.2016, 11:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.07.2016, 11:37 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение термометров сопротивления Pt1000 к контроллеру Smh2010
Спасибо! Сегодня опробуем
|