Старый 09.12.2012, 00:09   #1
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа системы без вытяжки или притока

Здравствуйте!
Стоит простая задача.
Как реализовать раздельное управление притоком и вытяжкой при сохранении всего алгоритма программы.

Поясню:
Необходимо работать, например без вытяжки, с сохранением работы всей остальной системы (калорифера или охлодителя, притока, жалюзи.....).
Второй момент это работа без притока, но с вытяжным вентилятором.


Где то читал, но так и не нашол пока.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 13:03   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Цитата:
Сообщение от rybnv
Здравствуйте!
Стоит простая задача.
Как реализовать раздельное управление притоком и вытяжкой при сохранении всего алгоритма программы.

Поясню:
Необходимо работать, например без вытяжки, с сохранением работы всей остальной системы (калорифера или охлодителя, притока, жалюзи.....).
Второй момент это работа без притока, но с вытяжным вентилятором.


Где то читал, но так и не нашол пока.
Без вытяжки - просто создайте проект в смлоджике с количеством вытяжек - 0.
Без притока - как варинат содать проект приточки без калорифера - какая разница "вдувать" или "выдувать" Еще один варинт - сделать программу самому - на вытяжку сделать проще простого...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 19:26   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Цитата:
Сообщение от Max2114
Без вытяжки - просто создайте проект в смлоджике с количеством вытяжек - 0.
Без притока - как варинат содать проект приточки без калорифера - какая разница "вдувать" или "выдувать" Еще один варинт - сделать программу самому - на вытяжку сделать проще простого...
Думаю . что имеется ввиду приточно-вытяжная установка с возможностью отдельной работы притока или вытяжки, т.е. три режима работы: приток, вытяжка, приток-вытяжка.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 02:00   #4
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Думаю . что имеется ввиду приточно-вытяжная установка с возможностью отдельной работы притока или вытяжки, т.е. три режима работы: приток, вытяжка, приток-вытяжка.
Правильно понимаете!
Сам накидал кое что. Хочется услышать мысли других.
Проблема не в том как отключить приточный или вытяжной вентилятор, а в том, как ведет себя весь алгоритм после данного вмешательства.
Если разорвать команду идущую к макросу приточки, то вываливаются ошибки. Тоже с вытяжкой.

Вопрос как все это правильно провести, чтобы при отключенном притоке (вытяжки) программа не ругалась на его неисправность.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 11:32   #5
AlexMan
Member
 
Аватара для AlexMan
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Вот здесь гляньте -
http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3
AlexMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 11:59   #6
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы без вытяжки или притока

Цитата:
Сообщение от AlexMan
То, что нужно.
С одним притоком аналогично я думаю.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 12:13   #7
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы только с вытяжками

Здравствуйте, можно ли управлять 10 вытяжкой без приточки в контроллере pixel 1211?(Под управление подразумевается только вкл и откл эти вытяжки и авария по датчику давления).Если можно то есть у вас какой нибудь пример такого типа задачи?Спасибо заранее!
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 13:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа системы только с вытяжками

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, можно ли управлять 10 вытяжкой без приточки в контроллере pixel 1211?(Под управление подразумевается только вкл и откл эти вытяжки и авария по датчику давления).Если можно то есть у вас какой нибудь пример такого типа задачи?Спасибо заранее!
У контроллеров серии 12хх всего три выхода. Т.е. три вытяжки максимум.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024