Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
приложите проект, пожалуйста.
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
02.10.2020, 14:02 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Проект не имеет значения - шмемов нет, нет переменных модбас.
Просто делаю запрос в браузере, естественно после авторизации. Должны получить json. Предыдущий вариант даже при отсутствии шмемов дает Код:
[{"value":0,"name":null,"direction":null,"type":"long"}] Код:
[{"value":0,"name":null,"direction":null,"src":"shm","type":"long"}] Последний раз редактировалось ATS, 02.10.2020 в 14:21 |
08.10.2020, 11:42 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
УПС! Не вижу тут совсем интереса.
Сам поигрался, правда пришлось в Class_ModbusTcp еще кодировочку пофиксить. А то он кирилицей давился. Ну и на старенький 2Gi вроде получилось API натянуть. PHP там зело подрезаный. |
08.10.2020, 12:01 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Покажете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.10.2020, 12:34 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Естественно Class_ModbusTcp.zip
Да там одна строка 52-я. И естественно кодировка создаваемых страниц только UTF-8. Для шмемов все и так нормально кодировалось. |
Благодарность от: |
09.10.2020, 13:32 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Обновил версию лоджика на 80009, правка багов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 15:07 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
|
09.10.2020, 15:36 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Не удаётся пробить леность и толстокожесть программеров.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2020, 17:41 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Хотя бы как в Лайте - с мухами отдельно.
Обидно понимаешь. Новинка-то недельной давности smconfig_201002_armhf.deb |
22.10.2020, 00:30 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
а как будет выглядеть список слейвов когда их будет два-три десятка?
сейчас на вебморде они никак не отображаются, хотя в сисменю видны. в проекте где слейва всего три - они все три на вебморде есть. |
22.10.2020, 10:25 | #41 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Проверим
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2020, 11:33 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
При попытке добавить архив во вкладке "Сайты" не работает кнопка добавить файл. не открывается окно.
|
22.10.2020, 12:00 | #43 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
м.б. сделаете какую-нить простенькую табличку в смконфиге и/или на вебморде чтоб можно было переменные вытаскивать?
|
Благодарность от: |
22.10.2020, 13:47 | #44 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Цитата:
Возможно, предварив селектором по номеру интерфейса (все/Eth/COM1/...) |
|
29.10.2020, 10:43 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Версия вышла в релиз.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.01.2021, 12:52 | #46 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан) (устарело)
Добрый день! Почему то и в версии 3.32.0116 старый проект перестал открываться, вернее он открывается но все время висит окно "Подождите, открытие проекта". SM Config недоступен.
|
12.01.2021, 12:56 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан) (устарело)
На форуме несколько сегодняшних тем посвящено этому эпохальному событию. Одна из них как раз даже прямо про вашу версию
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.01.2021, 13:05 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан) (устарело)
[IMG]Изображения[/IMG]
А что собственно изменилось? У меня только кнопка с зеленой стрелкой стала больше в размерах. Последний раз редактировалось Arsie, 15.01.2021 в 14:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
15.01.2021, 14:07 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан) (устарело)
СМКонфиг - это совсем другая кнопка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.02.2021, 12:14 | #50 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
Цитата:
|
|
10.02.2021, 17:46 | #51 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
основной принцип - повесить обработчик события нажатия, и в нем реализовать отправку переменных описанными в справке методами API
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
Благодарность от: |
19.02.2021, 12:23 | #52 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка намба ван, "СМКонфига"-сан)
|