|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.03.2019, 10:37 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Модули MRL
Странно, но я не нашел упоминания и даже вопросов на тему: а когда будет вторая часть - модули MRL?
Лично для меня, главная прелесть этой линейки - в возможности получить не набор модулей, а единое с точки зрения модбаса устройство. |
06.03.2019, 12:54 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Но после визита на выставку - я узнал, что не ошибся, включая их в проекты, которые выходят на ПНР в следующем году. UPD: кстати, точно также я сейчас меняю SMH4 на Matrix (он интереснее благодаря встроенному модему и возможности монтажа под пластрон) там, где они не нужны на двери шкафа. |
|
05.11.2020, 12:24 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Появилась информация по модулям MRL.
Может я не внимательно прочитал, но выходы "АО до 4 выходов 0-10В" 4-20 мА реализовано не будет? |
05.11.2020, 12:28 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Можете подсказать, куда вам остро требуется 4..20мА и это невозможно заменить 0..10В? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.11.2020, 12:37 | #5 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
На данный момент 4..20 мА, мне не требуется, но в работе сталкивался с управлением клапана через 4..20. Поэтому решил поинтересоваться....
|
05.11.2020, 12:47 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
PS. Хотя нет, был один именно 4-20мА, но он из какой-то другой отрасли оказался, я уж и не вспомню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.11.2020, 12:47 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
у многих 4..20мА реализуется через 0..1В и резистор 50 Ом.
|
05.11.2020, 12:48 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
|
05.11.2020, 16:15 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Неужели дождались?
P.S. спасибо коронобесию - проект, планировавшийся к запуску два месяца назад, переехал на следующий год. Так что быть в нём проектным MRL-кам без кучи лишних проводов и колхоза с каскадами фмр... |
05.11.2020, 16:23 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Штатная функция оборудования - колхоз?
MRL, кстати, тоже в каскаде работают, у них другого режима просто нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2020, 17:20 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
|
05.11.2020, 17:21 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Хорошо что кол-во опто выходов можно теперь увеличить, уже молодцы, нооо хотелось бы и более.
Какое максимальное кол-во модулей мрл можно подключить например к фмр? Какая скорость сканирования данных у одного модуля? Как понимаю это зависит от вида самого модуля. Когда вы скоростную шину запилите на СМЧ4, было бы классно все это чудо в одной связке использовать. В машиностроении уже более уверенно станет работать. Еще бы какие нибудь фичи в виде импульсных выходов запилить или высокочастотный шим и все такое. |
05.11.2020, 17:22 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
В проекте - FMR и 5 MRL, установленные на одну дин рейку длиной 432 мм. И ко всему этому подходит один провод питания и один RS485.
Со "штатной функцией" - это еще 3 перемычки питания и 3 куска витой пары. И это даже не считая того, что оборудование попросту не помещается на предусмотренное место (то есть крайний фмр примострячивать на дополнительную рейку, устанавливаемую в глубине шкафа). P.S. Как обычно - не АВОК |
05.11.2020, 17:29 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Новая модель уже несколько недель в производстве, анонс скоро. Работать будет только с FMR. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.11.2020, 18:02 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
05.11.2020, 18:15 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
|
05.11.2020, 21:49 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Добавлено через 52 секунды Я так думаю, что FMR+MRL это более "элегантное" решение. |
|
05.11.2020, 22:40 | #18 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Там думаю в пластронах дело. Цитата:
А почему не сразу к Матриксу? |
||
05.11.2020, 23:22 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Уважаемые сотрудники сегнетикс, за вашей рекламой, которая описывает космические, но увы нереализованные возможности, я уже совершенно потерял нить событий.
Расскажите пожалуйста: 1. все ли модификации MRL будут в продаже, или опять 2 модификации из всех, а остальные даже в проект ссыкотно будет закладывать? 2. так и не понял с шинами данных они через бок работают? только через фмр или через матрикс тоже? 3. если матрикс может через бок эти модули опрашивать, то какова реальная, а не маркетинговая скорость опроса, чтобы без приукрашиваний, чтобы на это можно было рассчитывать? 4. если матрикс может через бок, то тогда com 2 становится недоступным? 5. если скорость реально космическая, то какова помехозащищенность этой линии? |
05.11.2020, 23:54 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
|
06.11.2020, 01:08 | #21 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Неужели трудно в прайс заглянуть? Там вроде все. Цитата:
Цитата:
UART-ы на AM335x тянут до 10 мегабит. Цитата:
И на него можно вешать FMR. Все можно в последнем Лоджике увидеть. Цитата:
Шнурки короткие. Короче, врать не буду. Добавлено через 24 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 06.11.2020 в 01:27 |
||||||
06.11.2020, 11:27 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Ну вот почему ATS умеет читать документацию, а у вас не получается? К его словам можно только добавить, что период опроса именно вашей системы вы всегда можете увидеть в конфигураторе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2020, 12:17 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Кстати, в обеих конфигураторах мусорная зона появилась. Untitled.png УПС! Кажется это потребление модуля.. Последний раз редактировалось ATS, 06.11.2020 в 12:34 |
|
06.11.2020, 12:30 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
В свойствах системы, чуть ниже, в миллисекундах. Там даже ноль иногда бывает - это означает, что дополнительные задержки отсуствуют.
Система же MRL опрашивает, а не он сам себя. Безымянный.png Это мощность. Чтобы мусора не было, раздвиньте окно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2020, 12:48 | #25 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Цитата:
Вот только Марикс 1020-70 кажет 8300, а FMR 1020-10 уже 13240. Как-то вроде нелогично. |
||
06.11.2020, 12:51 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Это доступный бюджет мощности для подключения MRL. Бюджет ограничивает количество MRL, которые можно подключить. Всё логично, БП у Матраса и ФМР одинаковые, но ФМР меньше кушает и поэтому больше может дать кушать МРЛ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.11.2020, 13:04 | #27 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Цитата:
Но тогда для Матрикса и ФМР бюджет, а для МРЛ это уже потребление. Как-то не наглядно. Цитата:
Получается что MRL-ок много и не повесить. Указано так понимаю пиковое потребление, особенно для релейных. Untitled.png Возникает мысль о возможности внешней подпитки. Последний раз редактировалось ATS, 06.11.2020 в 13:30 |
||
06.11.2020, 13:30 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
А много и не нужно, ибо 1 ФМР это ровно 2 МРЛ. При этом скорости идентичны, методы работы идентичны, но блок питания свой. Размер только вот побольше, чем у 2хМРЛ. Ну и "колхоз" (c) в виде кабеля питания.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.11.2020, 14:02 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Понятно что модули ВВ у них совершенно одинаковые.
Цитата:
Пара диодов и дополнительное питание могли бы снять эту проблему. А вообще по адресации у MRL есть ограничения количества? |
|
06.11.2020, 14:14 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Модули MRL
Я тут провёл исследование всяких ECL-ок и прочих подобных. Оказывается, по декларацияс СЕ по ЭМС они заявлены в зону А - бытовые приборы. Тогда как Матрикс практически полностью выполняет требования зоны С - уличное применение. Это минимум восьмикратная разница в уровнях помех, доходящая до 16 крат. Я, кстати, не совсем понимаю это, т.к. IEC61131 прямо определяет ПЛК в зону В.
Как бы то ни было, если просто поднести тот же s1200 к нашему стенду-помехогенератору, он тупо виснет наглухо так, что даже WDT не в силах его оживить. Матрикс же живёт внутри этого стенда. Иногда перезагружается, но живёт. Готовим новую ревизию по факту полугодовых исследований, чтобы не перезагружался. Ваши пара диодов отбросят Матрикс на уровень зарубежных контроллеров. Нас это не устраивает. Добавлено через 1 минуту Системная шина спроектирована в расчёте на 65534 устройства. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |