Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.04.2023, 10:07 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Не считывается конфигурация
Есть модуль фмр2222-10-4 и два модуля мрл подключенные к нему (1300-10-0 и 2000-10-0).
В вашем конфигураторе при подключении этих устройств по usb определяется только один фмр, остальную конфигурацию он не считывает. Это нормально? |
06.04.2023, 10:26 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Нужно загрузить в ФМР конфигурацию с модулями, после этого ФМР начнёт их видеть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2023, 12:02 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Да, загрузил, начался опрос, но теперь в режиме отладки дискретные выходы не меняют своё состояние.
А теперь требуется подключить эти модули по mtbus к контроллеру smh4-1011. Из очевидного - выставил адрес на фмр в 0, у фмр com1 (все 3 провода) подключил к smh к com3 (сбоку), контроллер форматировал и модули обновлял из программы. в лоджике сконфигурировал мою связку mtbus и загрузил проект, В итоге нет опроса модулей, вылезают ошибки связи и в/вв не производится. Также заметил что в меню контроллера нет никаких настроек и сведений о шине mtbus. |
06.04.2023, 12:08 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.04.2023, 12:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Конфигуратор теперь не нужен, забудьте про него. Всё есть в лоджике, конфигуратор был нужен чтобы обновить прошивки и в целом для проверки. Странно что по умолчанию я не могу из контроллера все перепрошить.. |
06.04.2023, 13:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.04.2023, 14:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Не суть, проблема сейчас - нет связи по mtbus. Тех. поддержка - памагити, что я делаю не так и что можно сделать. |
06.04.2023, 15:06 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Все обновлено до последних версий ПО?
Адрес ФМР выставлен в 0? Подключение идет с Com2 матрикса на Com1 фмр? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2023, 16:12 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Должно быть так Вытаскивать MR(Link) не обязательно __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 06.04.2023 в 16:39 |
06.04.2023, 16:50 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Тогда интересно посмотреть на фото подключения. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2023, 16:55 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
С Com3 (smh4-1011) к Com1 (FMR-2222-10-4). Все переключатели вправо, т.е. адрес 0. |
06.04.2023, 17:02 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
06.04.2023, 17:07 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2023, 17:12 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
06.04.2023, 17:13 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Вроде как у вас с ком3 подключение неправильное, посмотрите на картинку из РЭ, стр.57
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.04.2023, 17:17 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
07.04.2023, 11:13 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Можете ещё мне помочь, в FMRConfigurator у меня не получается обновить модули MRL.
Подключаю питание и вставляю USB, дальше обновить ПО, в окне вижу что все модули определены, дальше обновить, жду когда загрузка закончится и появится сообщение "перезагрузить", далее отключаю питание и извлекаю USB, жду 3сек и подключаю питание и следом USB, дальше сообщение "не могу переключить fmr в режим обновления mrl". |
07.04.2023, 11:39 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Если снять галочку с фмр и попробовать только мрл обновить, получится? И еще попробуйте только один модуль подключить и обновить, а не оба сразу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2023, 11:55 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
07.04.2023, 12:28 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2023, 12:36 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
07.04.2023, 12:41 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
А версия кофигуратора какая?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2023, 12:43 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
10.04.2023, 12:06 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
Можете сделать видео, где будет видно:
1) Физическое подключение и связь(индикация) между приборами 2)Загрузка конфигурации в прибор 3)Попытка обновления мрл __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.04.2023, 19:43 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не считывается конфигурация
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR | Redbask | Вопросы о Pixel | 12 | 02.11.2021 07:41 |
FMR конфигурация AIN в режим DIN | RAZOR | Вопросы о FMR и MRL | 18 | 04.10.2019 12:00 |
Конфигурация датчиков | Bigcrash | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 21.09.2018 15:57 |