|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.02.2023, 18:24 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль FMR 1020-10-9 (решено)
После обновления ПО FMR-1020 перестал подключаться к конфигуратору. Сброс производил, все равно конфигуратор не опознает модуль.
Первоначально подключился, опознался. Через конфигуратор проверил работу выходов дискретных, аналоговых (все ОК), аналоговые входы (ОК). А вот по дискретным входам в конфигураторе информация не отображалась. При этом на самом модуле светодиоды входов загораются. Как оживить модуль, чтобы его настроить через конфигуратор? |
01.02.2023, 19:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обновление ПО FMR (решено)
Цитата:
Это самая первая ревизия FMR, в продажу не выпускались, но были разосланы ознакомительные образцы по многим крупным клиентам. Считается, что они все выведены из эксплуатации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2023, 19:55 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обновление ПО FMR (решено)
Всё правильно, современной прошивкой он кирпичится.
Прилагаю самую свежую из доступных мне прошивок. Прошивать из конфигуратора версии 4.1.007. Далее для конфигурирования можно его и использовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 18:36 |
02.02.2023, 00:16 | #4 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обновление ПО FMR (решено)
Спасибо, помогло прошить модуль обновить ПО в режиме программирования.
Теперь модуль видеться конфигуратором, настраивается, но из конфигуратора не могу подергать дискретными выходами и установить напряжение на аналоговых выходах. В конфигураторе отображаются изменения, а физически выходы модуля "молчат". На старой прошивке все работало ОК, кроме дискретных входов, они не срабатывали (светодиоды не загорались) и в конфигураторе по нулям. Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 18:01 |
02.02.2023, 08:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
FMR-3022-10-0
sn 544669 лежал на складе года три-четыре сейчас надо в проект ставить вопрос по версиям софта - чем пользоваться? надо ли обновлять прошивку, если да, на какую версию? |
02.02.2023, 11:04 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Проблема с управлением выходами решилась!
Достучался до DOUT через COM1 - управляются (но со странностями). Причина с управлением выходами через конфигуратор (очевидно и от Master сети RS-485) в "механизме" обеспечении их безопасного состояния. Обнулил "Задержка до безопасного состояния" и все заработало. Дискретные выходы вкл./откл., на аналоговых выходах появляется установленное напряжение. А в чем причина? Как теперь обеспечить безопасное состояние выходов? |
02.02.2023, 11:06 | #7 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
02.02.2023, 12:27 | #8 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Цитата:
При 0 мс выходы управляются нормально все время, но когда отключаешь USB (при включенном БП) все остается в исходном состоянии, что соответствует отключению функции "безопасное состояние выходов". Добавлено через 5 минут Время включения безопасного режима запускается не от начала обрыва связи, а от начала перезагрузки модуля по питанию или после записи новой конфигурации (после окончания которой производится программная перезагрузка модуля). Работаю с последней версией конфигуратора. Сейчас попробую на 4.1.007. Версия конфигуратора не влияет, что и следовало ожидать. Последний раз редактировалось sea007, 02.02.2023 в 12:37 |
|
02.02.2023, 12:34 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
02.02.2023, 12:59 | #10 | |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Цитата:
Сейчас проверил, все ОК. Подключил RS-485, включил модуль, идет обмен, выходы управляются. Отключаю связь, время выходы переходят в безопасное состояние. Подключаю связь - выходы вкл./откл. Всем спасибо за помощь! |
|
02.02.2023, 13:32 | #11 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
FMR-1020-10-9 через порты COM1 и COM2 поддерживает MRBus II или MTBus (из разных руководств пользователя)?
|
02.02.2023, 13:46 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Модуль FMR 1020-10-9
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.02.2023 в 17:59 |
|