|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.12.2022, 11:00 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Выход из строя MRL
Доброго дня!
У меня уже второй MRL вышел из строя по непонятным причинам. Один MR3000, другой MRL3300. В обоих случаях релейные выходы MRL управляли катушками реле при помощи 24 V DC. В одном случае MRL отработал 2-3 дня, в другом - почти полгода (хотя я точно не знаю, сообщили сейчас но сколько он не работал - неизвестно). Симптомы - в первом случае Matrix а во втором FMR не видят MRL, на модуле горит красная лампа. Отправлю их вам в ремонт. В связи с этим у меня есть один вопрос практического содержания. Объект находится в соседнем городе (около 400 км, не очень хочется ехать туда самому). Система во втором случае реализована так - контроллер SMH2G по RS485 подключен FMR1020+MRL3300. FMR исправен. на MRL горит красный светодиод. Нового MRL3300 у меня нет. Есть только MRL3000. Для того чтобы его прописать а FMR в принципе я могу сделать конфигурацию, дать монтажнику и объяснить как ее залить в модуль по USB. C этим просто. Но вот вопрос - придется ли при этом перешивать SMH2G? По сути 3300 - это тоже модуль на 12 выходов как и 3000 различие только в типах выходов. Карта регистров FMR+MRL изменится? |
16.12.2022, 11:23 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Цитата:
Добавлено через 24 минуты Это можно посмотреть, составив карты переменных в конфигураторе. Там меняются только названия выходов, остальное одинаково, должно работать, попробуйте. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.12.2022, 13:44 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Цитата:
Да, я уже когда написал подумал что надо было просто попробовать. Адреса совпадают. Хоть с этим будет попроще, договорился с монтажниками - ехать самому не придется. |
|
25.12.2022, 10:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
|
26.12.2022, 11:25 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.01.2023, 11:48 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
|
09.01.2023, 11:42 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Напишите мне(лучше здесь) как отправите, ждем.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.01.2023, 15:45 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
|
10.04.2023, 09:44 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Подскажите а по этим MRL (их уже отремонтировали) проблема была в нижней плате или в верхней?
У заказчика похожая проблема - модуль MRL2200 горит красным и не работает. Новый не работал еще, подключили в первый раз - сразу не работает. Заменить нечем. У меня лежит FMR3022. По идее в нем плата от MRL2200 есть. Поможет переставление платы из FMR в MRL? Можем мы собрать MRL? К примеру взять верхнюю плату от MRL3000 а нижнюю от MRL2200? |
10.04.2023, 11:30 | #10 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
10.04.2023, 14:46 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
|
10.04.2023, 16:17 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
У них у обоих с процом что-то, мы исследуем этот момент.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.04.2023, 17:26 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Пообращайте внимание, как вы подключаете МРЛ к головному устройству? на "горячую" или при отключенном питании?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.04.2023, 20:58 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Цитата:
Ну а последний случай - ничего гарантировать не могу. Надеюсь что они тоже все подключают при отключенном питании. Просто для меня это удаленная работа и щит находится почти 2000 км от меня. Поэтому я не вижу как они там подключают и отключают. Но я им говорю - обесточить и подключить/отключить.... В той системе FMR1010 (тот самый, что у вас уже снят с производства) и модуль MRL3000 + MRL2200. MRL3000 завелся, 2200 - нет. Добавлено через 31 секунду А процессор то на верхней плате или на нижней? |
|
11.04.2023, 11:35 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Просто подключение "на горячую" - как одна из причин выхода из строя. Процессор на верхней плате, она же плата ЦПУ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.04.2023, 18:29 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Понятно. В случае с моими двумя случаями - собранный шкаф на стенде работал. После монтажа на объекте тоже работал. Один проработал несколько часов после чего отвалился MRL а второй несколько месяцев (но тут неточно, может и несколько недель а не месяцев).
|
11.04.2023, 18:39 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Выход из строя MRL
Это полезная информация, буду иметь ввиду.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |