|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.07.2022, 18:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
FMR-1021 и сервопривод AME23 Danfoss (решено)
Есть модуль FMR-1021, с аналоговыми входами и аналоговыми выходами. Запитан от БП 24в DC (импульсный), нужно для аналоговых датчиков.
Но, есть сервопривод AME23 Danfoss (входной управляющий сигнал от 0 до 10 В), который работает от 24AC (трансформатор) и нужно что бы этот сервопривод, управлялся с этого же FMR-1021. И я тут фиг знает, это вообще возможно? Просто что бы управляющий сигнал шел с FMR-1021, он должен быть относительно минуса DC БП и чисто по одному проводу управляться не будет, т.е. минус от БП DC, нужно будет соединить с одним из проводов транса, но это же фигня выйдет. Но в схеме указано, что управляющий, должен быть постоянного тока. |
05.07.2022, 18:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR-1021 и сервопривод AME23 Danfoss
Всё правильно, так и нужно. На схеме вы правильно нарисовали.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |