Как писал в предыдущем посту. Имеется схема состоящая из двух модулей FMR подключённых в каскаде и логического контроллера SMH4. Имеется некая платформа на краю которой установлен магнитный датчик, платформа движется по кругу со скоростью 10 оборотов в минуту. Похоже на счетчик оборотов. Оборот прошел и остановился.

Сигнал подается на один из модулей FMR. Датчик срабатывает. Подается сигнал на один из модулей FMR. Модуль сигнал видит. До SMH4 не доходит и в лоджике сигнал также не видит. Если задержать датчик чуть-дольше подставив пластину буквально доли секунды, то все срабатывает.

Можно ли как-нибудь повысить скорость срабатывания сигнала от датчика на вход DIN?Существуют ли какие-то настройки? Где и что можно уменьшить, чтобы можно было повысить производительность.


Проект пустой, скорость задержки минимальные. Такое ощущение, что короткий по времени сигнал рассматривается, как ложный и просто отфильтровывается.
Надеюсь, что вместе победим
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 12:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Как писал в предыдущем посту. Имеется схема состоящая из двух модулей FMR подключённых в каскаде и логического контроллера SMH4. Имеется некая платформа на краю которой установлен магнитный датчик, платформа движется по кругу со скоростью 10 оборотов в минуту. Похоже на счетчик оборотов. Оборот прошел и остановился.

Сигнал подается на один из модулей FMR. Датчик срабатывает. Подается сигнал на один из модулей FMR. Модуль сигнал видит. До SMH4 не доходит и в лоджике сигнал также не видит. Если задержать датчик чуть-дольше подставив пластину буквально доли секунды, то все срабатывает.

Можно ли как-нибудь повысить скорость срабатывания сигнала от датчика на вход DIN?Существуют ли какие-то настройки? Где и что можно уменьшить, чтобы можно было повысить производительность.


Проект пустой, скорость задержки минимальные. Такое ощущение, что короткий по времени сигнал рассматривается, как ложный и просто отфильтровывается.
Надеюсь, что вместе победим
Самое разумное в подобных задачах - использовать счётный вход. Произошло изменение счётчика - значит платформа сделала оборот. Это решает все заморочки со скважностью сигнала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 18:54   #3
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое разумное в подобных задачах - использовать счётный вход. Произошло изменение счётчика - значит платформа сделала оборот. Это решает все заморочки со скважностью сигнала.
Попробую подключить к SMH4 напрямую на вход DIN без FMR.
Отпишусь по результату
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2022, 19:56   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Попробую подключить к SMH4 напрямую на вход DIN без FMR.
Тик в проекте какой задан? Но лучше сделать как Арсений советует.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2022, 12:00   #5
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тик в проекте какой задан? Но лучше сделать как Арсений советует.
100 ms в проекте. Датчик пролетает и не успевает сработать. Счетные выход работает, но с небольшими странностями - периодически срабатывает дважды.

Для быстрых систем совсем не подходит FMR+SMH4? Я имею ввиду без использования счетных выходов.
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2022, 23:54   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
100 ms в проекте. Датчик пролетает и не успевает сработать. Счетные выход работает, но с небольшими странностями - периодически срабатывает дважды.
Ну при таком цикле можно не поймать Ваш датчик даже при прямом подключении к контроллеру. Время замкнутого состояния датчика при указанных параметрах запросто может быть меньше времени цикла.

Цитата:
Для быстрых систем совсем не подходит FMR+SMH4? Я имею ввиду без использования счетных выходов.
Ну в идеале лучше использовать шину для обмена. Или 115200 для обычного модбас подключения.
Обмен контроллера с модулем тоже занимает время.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.04.2022, 11:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Для быстрых систем совсем не подходит FMR+SMH4? Я имею ввиду без использования счетных выходов.
Что такое "быстрых"? Для черепахи и полсекунды - почти скорость света. А для нейтрино 0.000001 сек являются пропастью в половину мира.

У вас есть вполне инженерная величина - ширина импульса от датчика. Для начала вам нужно выяснить её, потом задавать вопросы в стиле "неужели в самом деле все качели погорели?". Видя, что у вас нет полных данных по вашей задаче, я дал вам стопроцентный универсальный ответ, который вы можете успешно использовать в вашей программе.

Если с инженерного языка перейти на стиль "бабушки на лавочке", то если вам достаточно "чуть-чуть" задержать "на долю секунды", то попробуйте уменьшить время цикла на это самое "чуть-чуть" или на "долю секунды". 100 мсек - это бесконечно много для SMH4.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 11:43   #8
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Добрый день, спасибо, что за помощь. Установил время проекта 1 мс., для карты двух модулей также 1 мс, то лучше не стало.

Если вращать платформу медленнее, то все работает.

Датчик ВБИ-М18-56Р-2113-С.51. Сбоку платформы присоединен железный "пятак" на рекомендуемом расстоянии менее 12 мм.
Платформа движется вокруг датчика.
Счетные выходы отрабатывают "почти" корректно, фиксируя каждый поворот пятака через датчик. Но бывает, что с некоторым запозданием.

Контролирую через FMR конфигуратор подключенный через micro-USB. DIN (Дискретный/цифровой) не срабатывает.

Если скорость замедлить, то все работает. Если нужен эскиз платформы, скорость вращения вокруг оси и другие параметры - отправлю.

Спасибо за помощь
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 11:51   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Добрый день, спасибо, что за помощь. Установил время проекта 1 мс., для карты двух модулей также 1 мс, то лучше не стало.
Это называется "из огня, да в полымя".



Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Если вращать платформу медленнее, то все работает.
Опять "чуть-чуть"?



Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Датчик ВБИ-М18-56Р-2113-С.51. Сбоку платформы присоединен железный "пятак" на рекомендуемом расстоянии менее 12 мм.
Платформа движется вокруг датчика.
Исходные денные есть, теперь посчитайте время пролёта пятака через датчик.



Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Счетные выходы отрабатывают "почти" корректно, фиксируя каждый поворот пятака через датчик. Но бывает, что с некоторым запозданием.
Какие именно счётные входы? Быстрые или медленные? Входы на FMR или на SMH4? А сам-то датчик точно всегда успевает зафиксировать ваш пятак?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.04.2022, 11:58   #10
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Да, датчик успевает зафиксировать положение. Сбоку датчика установлен, световой индикатор, который срабатывает точно. На FMR модуле тоже вижу индикацию. Датчик подключен к первому цифровому входу FMR - DIN1.
Скорость обязательно посчитаю.
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2022, 07:54   #11
velesmilk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Добрый день! Решил проблему подключением датчика напрямую к реле. Как не бился со скоростью подключения, но порт DIN у меня не заработал. Реле со скоростью до 20 мс работает быстрее. Всем спасибо за помощь
velesmilk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 11:13   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Решил проблему подключением датчика напрямую к реле.
Можно подробней, напрямую к какому реле? А то из темы непонятно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 13:50   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно подробней, напрямую к какому реле? А то из темы непонятно.
Вообще упоминался SMH4.


Цитата:
Сообщение от velesmilk Посмотреть сообщение
Решил проблему подключением датчика напрямую к реле. Как не бился со скоростью подключения, но порт DIN у меня не заработал. Реле со скоростью до 20 мс работает быстрее.
А какой у Вас SMH4? Да и без шины все должно было работать.
Уж со счетным входом однозначно.
Черновички с FMR не покажете?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 14:34   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость срабатывания DIN входов FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще упоминался SMH4.
Всё равно пока не ясно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024