|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.03.2022, 21:48 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Глючит клавиатура (не глючит)
Здравствуйте.
Что-то странное с клавиатурой SMH2010 SN:251722 - при попытке ввода числа в большинстве случаев остается прежнее значение, иногда возникает совсем другое число и крайне редко записывается введенное значение. Польюзуюсь Enter'ом или использую автоввод значения - неважно, результат один. Например было значение 0 нажимаю 0100, вижу 0100, после ввода последней цифры на экране снова 0. Ввожу 30 Enter результат 2. Снова вожу 30 Enter результат 0. При этом все кнопки физически нормально нажимаются (визуально не продавлены, да и клавиатурой почти не пользовались), все кнопки срабатывают (все цифры на своих местах, никаких заеданий), Enter нормально работает при переходе по меню. Записанные уставки сохраняются после выключения питания. Обычно при попытке записать уставку она сбрасывается в 0, но одна уставка упорно сохраняет значение -NaN. В контроллере была самописная программа от "СтройИнжСервис" Москва, поскольку клавиатура глючила я залил программу из конструктора - проблема осталась. Шлейф шевелил. Моргает колокольчик и при входе в журнал написаны дата и время равные нулям (хотя часы исправно ходят) и снизу ---Пусто---. Других записей нет и не добавляется. В чем причина и что можно предпринять? Это eeprom накрылась и её нужно заменить? Нужно очень срочно( |
31.03.2022, 23:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
Цитата:
ЗЫ. Осталось только понять, как название темы относится к делу. Примерно никак? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2022, 23:38 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
|
31.03.2022, 23:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
Ну попробуйте. Но я прям думаю, что 99% это проц.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.03.2022, 23:47 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
|
31.03.2022, 23:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
Да Вы вроде встроенный eeprom в атмегах не используете.
Микрочип Атмел еще лет пять назад как скушал. Каннибализм. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
01.04.2022, 10:52 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
Насколько я помню, все АТ24С меж собой совместимы. ФФ только не забудьте в неё прописать перед запайкой, т.е. сотрите её.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
01.04.2022, 11:58 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
|
01.04.2022, 12:00 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Глючит клавиатура
Повезло, что внутренняя еепромина жива осталась)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |