|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2021, 19:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Сегодня был непонятный случай. Подключал matrix к ноутбуку при помощи USB. Контроллер включался. Прошло какое-то время (часа 2-3). Подключаю опять контроллер к USB - а он не заводится. Я его в другой порт, в треттий... никак. Взял другой шнурок. Такая же история. Подключил блок питания - контроллер "завелся". Поработал с ним, перешил ему ядро Линукс (не обошлось без бубна). Отключил контроллер, вынул USB. Через минуту включаю без внешнего питания к USB ноутбука - контроллер заводится... что это может быть? Впервые с таким сталкиваюсь.
|
25.12.2021, 20:08 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
|
|
25.12.2021, 20:35 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Любой девайс с питанием от ЮСБ запрашивет у компа определённую мощность для своей работы. А далее комп уже решает, давать эту мощность или нет.
Учитывая бубны с форматированием и траблы с включением, вам действительно нужно внимательно посмотреть на свой ноут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.12.2021, 13:29 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Бубны с форматированием были из за вредного Касперского. А ноутбук новый, только из магазина... что там в нем внимательно надо посмотреть?
|
27.12.2021, 14:21 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Система предустановлена была?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.12.2021, 15:16 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
|
27.12.2021, 16:42 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Я к тому, что я не очень доверяю предустановленному софту в плане компетенции специалиста, на выходе из магазина вы уже получаете нечистую виндовс.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2021, 07:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
|
28.12.2021, 10:55 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Тут ещё нужно смотреть на редакцию винды, если это не "про", то я бы вообще поостерёгся брать такой ноут для рабочих целей. А редакция "хоум" рассчитана прежде всего на хоумхозяеек и требует допиливания напильником для профприменений.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2021, 11:14 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
А вообще смотрели бы лучше за Лоджиком - последние пару лет у него очень глиняные ножки. |
|
Благодарность от: |
28.12.2021, 15:18 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Выпуск Windows 10 Pro Версия 21H1 Дата установки 23.12.2021 Сборка ОС 19043.1415 Серийный номер PF33QP1J Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0 Ноут проф версии не дешевый. |
|
28.12.2021, 16:16 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Меньше глючит на объектах и не убивает проекты из-за сбоев в ОЗУ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2021, 17:00 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
|
28.12.2021, 17:13 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
У меня на столе Матрикс через 3 переходника тоже включется через пень-колоду, то да, то нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.12.2021, 08:07 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Осталось одно понять - как в современных реалиях выбирать рабочий ноутбук? Ломал голову наверное неделю. Нужен боле-менее крепкий корпус. желательно Ethernet на борту, чтобы не таскать за собой еще внешнюю сетевую карту. В итоге купил ноут профессиональной серии, предназначенный именно для работы, на мощном процессоре, в крепком корпусе, не дешевый... такой же ноут (естественно на более старом "железе") знакомые геологи несколько лет таскают с собой "в поля" и он там выживает в непростых условиях... и оказывается у него дохлые USB... ну вот как так? PS пробовал тогда, когда не запускался Matrix пихать его в "репликатор" подключенный к UBS-C (имеет у себя 2 стандартных USB и порт HDMI). Он тоже не включился.Там тоже стремная разводка тонкими дорожками? |
|
29.12.2021, 10:30 | #16 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Цитата:
Гугл: например вот - "Теперь происходит странная вещь: если я подключаю устройство к ПК-вышке, оно работает. Но если я подключаюсь к ноутбуку, он не работает. На ноутбуке моих коллег он работает, но только если он подключает его к источнику питания." Пассивный или активный репликатор? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.12.2021, 10:37 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
|
|
29.12.2021, 10:55 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
|
29.12.2021, 10:59 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Это выкупленное у IBM отделение ThinkPad. Уже довольно изуродованная линейка, конечно, но всё же.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2021, 11:00 | #20 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Добавлено через 52 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты Пассивный. Без внешнего питания. |
||
29.12.2021, 11:11 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Это обычный заменитель офисного компа. Т.е. мобильное рабочее место. От мобильного раб. места требуется только автономность и эргономика.
Нынешний аналог линейки Txx0p - это Pxx, да и то, с натяжкой. Т.е. теряющий на себе напряжение и потребляющий ток на свои нужды. Матрикс, напомню стопицотый раз, забирает от USB 2.0 всё в край по стандарту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2021, 11:45 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
L15 неплохой ноут, но не для полевой работы. Но он покрепче всяких "асусов", конечно. Для полевой работы у Леново уже ничего нет в настоящее время. Как ни странно, яблочные ноуты весьма неплохо себя в поле показывают. Но там даже за БУшку ценники высокие, а новые уже не годятся - винду не поставить. PS. Вот ноут для работы в поле: https://3dnews.ru/908255 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2021 в 11:56 |
|
29.12.2021, 12:05 | #23 | ||
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
29.12.2021, 12:08 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Вы линейки продуктов-то гляньте. Я ж писал, L15 ещё ничего. Линейка L - начальный уровень для бизнеса. Дешман у них серия Е.
Добавлено через 2 минуты У меня такой есть на кор2дуо. Весьма годен для сложных случаев - памяти добил до 8Гб и SSD поставил. И ценник не зашкаливает, вот только ловить подобный нужно полгода на ебэе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2021, 14:59 | #25 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
Цитата:
P.S. Вышеупомянутый нетбук от Гнуса тянул почти ампер по USB невзирая на стандарты. |
||
29.12.2021, 15:08 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Ну, например, рандомный ноутбук от гнуса зависал на расстоянии в метр от 16-киловаттного ПЧ, а тот же T440р прекрасно работал лёжа сверху на корпусе этого частотника.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.12.2021, 09:21 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
|
30.12.2021, 10:58 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
кстати, у китайцев есть индикаторы излучения "для микроволновок", наверно тоже будут на каких-то ПЧ показывать |
|
30.12.2021, 13:52 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Почему может контроллер не запускаться от питания по USB
Цитата:
https://photos.app.goo.gl/uW5XUkgL9AmUhMZS9 |
|