|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.11.2021, 15:48 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Наводки на аналоговых входах при включении
Недавно заметил, что контроллер при включении выдаёт показания, будто к аналоговым входах подключены датчики температур, хотя они там отсутствуют. Использую трёхпроводные PT1000, входной сигнал обрабатываю через макрос Sensor_2.2m (lite).
Вопрос, откуда могут быть наводки, как с этим бороться? |
18.11.2021, 16:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Наводки на аналоговых входах при включении
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.11.2021, 17:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Наводки на аналоговых входах при включении
Какие наводки? Источник тока нагружен на входное сопротивление. Дальше закон Ома. Напряжение на входе - входное сопротивление умноженное на измерительный ток, но не более питания источника тока или защиты входа.
Вообще для мультиплексированных входов хорошим правилом всегда было их замыкание. Абсолютно бесполезное занятие... |