|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.10.2021, 10:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH 2010 и работа роторного рекуператора
Добрый день коллеги. Имеется контроллер SMH-2010, модификация 1221-01-5, на борту 4 ain, 2 aout, 10 din.
Требуется создать проект приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператором. Для правильной работы рекуператора требуется 2 резистивных датчика температуры Тпомещ. и Твыт.кан, также требуется датчик Tобр.воды, Tулица, Tканала. Как добавить на контроллере недостающий вход для датчика или можно один из вышеперечисленных не использовать (например Tулица). И соотв. переключение режима Зима-Лето будет происходить в ручном режиме. |
26.10.2021, 10:54 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора
У вас два датчика помещения и один вытяжки или всего два датчика: один помещения и один вытяжки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.10.2021, 10:56 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора
Всего 2 датчика - датчик Тпомещ и Твыт.
|
26.10.2021, 11:06 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора
Проще всего отказаться от датчика Т в помещении. Если это офисная общеобменка, то данное допущение имеет место быть. Т помещения будет принята за +25С.
Иначе да, отказываться от наружного датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.10.2021, 11:08 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора
В SMconstructor попробовал убрать Тулица - программа ругается (датчик необходим для работы роторного рекуператора). Можно убрать датчик Тпомещения. Будет ли осуществляться регулировка рекуператором без него?
|
26.10.2021, 11:27 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH 2010 и работа роторного рекуператора
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|