|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.08.2020, 10:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMLogix core abnormally stopped
Скажите, что может быть, пытаюсь загрузить в Trim5 проект пульта вентиляции через USB. В конце на триме черный экран, если нажать на любую кнопку вылазит это - SMLogix core abnormally stopped и всё..
SMLogic 3.32 Trim5 4261-20-1 Если зайти в системное меню, то там 2 аварии - SMLogix Kernel aborted и Project error in memory allocation |
23.08.2020, 19:15 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
Цитата:
__________________ Саня |
|
23.08.2020, 20:06 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
Спасибо, помогло! Скачал последний SMLogic, подключил Trim5 по USB, обновить ядро, образ Linux, форматировать. Загрузил пульт вентиляции, всё работает.
|
14.09.2022, 14:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
Прошу помочь что за проблема?
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2022 в 16:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
14.09.2022, 14:48 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.09.2022, 15:01 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
__________________ Саня Последний раз редактировалось Ilya J., 14.09.2022 в 15:53 Причина: удалил вложение за ненужностью |
14.09.2022, 15:35 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
Удалите в смконфиге недоделанные команды.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.09.2022, 15:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
И попросите удалить отсюда проект.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.09.2022, 15:54 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.09.2022, 17:05 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
__________________ Саня |
15.09.2022, 11:12 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMLogix core abnormally stopped
Да уже несколько тем подобных было. Если в командах или оповещениях смконфига несуществующая переменная или она там не прописана, возникает ошибка базы данных.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |