Доброго времени суток! Прошу помощи в вопросе организации запуска установки от внешнего сигнала. Необходимо включить вентиляционную установку при поступления сигнала от датчиков углекислого газа. Датчики формируют сигнал "сухой контакт" при сработке. Контроллер Pixel-1211-02-0. Какие есть варианты запуска?
Grad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 15:49   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал внешнего запуска установки

Цитата:
Сообщение от Grad Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Прошу помощи в вопросе организации запуска установки от внешнего сигнала. Необходимо включить вентиляционную установку при поступления сигнала от датчиков углекислого газа. Датчики формируют сигнал "сухой контакт" при сработке. Контроллер Pixel-1211-02-0. Какие есть варианты запуска?
Если это единственный способ запуска вентиляции, то создать в конструкторе проект с галочкой "выключатель пуск/стоп" и задействовать его.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:16   #3
Grad
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сигнал внешнего запуска установки

Спасибо!
Grad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024