Unhappy F.A.Q. для нубов по созданию диспетчирезации

Всем доброго времени суток. Вопрос обращён в первую очередь к гуру данного форума.
Вопрос: немогли бы Вы дать общую план-схему по созданию диспетчеризации на основе Pixel. Пакеты по SMLogix, SMConstructor, AutoSCADA и MasterSCADA имеются. Вопрос как всё это рационально использовать. Всё нужно сделать в сжатые сроки и времени на ознакомление минимум. Нужна суть решения проблемы без "воды"...

Имеем 13 приточных систем на базе управления Pixel, нужно всё подключить в сеть диспетчиризации за малый срок... Денег ессно государство не выделело, а я единственный, кто хоть что-то понимает... поэтому над сделать хоть что-то.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 17:43   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 225 раз(а)
Поблагодарили: 141 раз(а) в 133 сообщениях
По умолчанию ответ: F.a.q. для нубов по созданию дисетчирезации

Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Всем доброго времени суток. Вопрос обращён в первую очередь к гуру данного форума.
Вопрос: немогли бы Вы дать общую план-схему по созданию диспетчеризации на основе Pixel. Пакеты по SMLogix, SMConstructor, AutoSCADA и MasterSCADA имеются. Вопрос как всё это рационально использовать. Всё нужно сделать в сжатые сроки и времени на ознакомление минимум. Нужна суть решения проблемы без "воды"...

Имеем 13 приточных систем на базе управления Pixel, нужно всё подключить в сеть диспетчиризации за малый срок... Денег ессно государство не выделело, а я единственный, кто хоть что-то понимает... поэтому над сделать хоть что-то.
без денег делать низзя.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2009, 18:18   #3
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Я врубаюсь, но ситуация там геморная. Алгоритмы уже загружены в пиксели и всё работает. Осталась только диспетчирезация... Если я зацеплю их скадой, этого будет достаточно или ещё какие-нибудь танцы с бубном будут нужны?
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 09:10   #4
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

ведь все работает!
зачем им бесплатная диспетчерезация?
а так соединяй все контроллеры шлейфом, далее преобразователь 485 на com или usb и разбирайся со скадой.
незабудь всем контроллерам раздать разные адреса.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 11:16   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Всем доброго времени суток. Вопрос обращён в первую очередь к гуру данного форума.
Вопрос: немогли бы Вы дать общую план-схему по созданию диспетчеризации на основе Pixel. Пакеты по SMLogix, SMConstructor, AutoSCADA и MasterSCADA имеются. Вопрос как всё это рационально использовать. Всё нужно сделать в сжатые сроки и времени на ознакомление минимум. Нужна суть решения проблемы без "воды"...

Имеем 13 приточных систем на базе управления Pixel, нужно всё подключить в сеть диспетчиризации за малый срок... Денег ессно государство не выделело, а я единственный, кто хоть что-то понимает... поэтому над сделать хоть что-то.

Если предполагается использовать Автоскаду, то пошаговое руководство есть к ней в комплекте. Называется "Быстрый старт".

Все проблемы с настройкой Автоскады относились к людям, не читавшим этот документ или читавшим его очень невнимательно.

Первая проблема: Автоскада поддерживает только Конструктор 0.98 и максимум 10 вентустановок.

Вторая проблема: деньги на сервер и на пакет SCADA потратить всё же придётся.






.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2009, 22:07   #6
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

А демо версии сервера v3.8 и мастер скада v2.4 не подойдут или там жёсткие ограничения?
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 10:46   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
А демо версии сервера v3.8 и мастер скада v2.4 не подойдут или там жёсткие ограничения?

Подойдут для чего?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 17:40   #8
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Цитата:
Сообщение от Arsie
Подойдут для чего?
Для организации диспетчирезации. Точнее вывода данных с интуитивно понятным интерфейсом...
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 18:01   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Указанных вами программ достаточно, чтобы создать интерфейс. Его интуитивность и понятность напрямую будет зависеть от вас или того, кто этот интерфейс будет программировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2009, 21:26   #10
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Так эт понятно, что их хватит. Вопрос в том, что демо-версии пойдут для этого и какие ограничения будут? И вопрос номер два: где подробно описано, как пошагово создать всю эту красоту?
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 11:48   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
Так эт понятно, что их хватит. Вопрос в том, что демо-версии пойдут для этого и какие ограничения будут?
Ограничения прописаны на сайтах производителей: сервер полчаса работает и закрывается, мастерскада час работает и закрывается. После перезапуска у вас опять есть полчаса+час и так до бесконечности.


Цитата:
Сообщение от MiraMaX166
И вопрос номер два: где подробно описано, как пошагово создать всю эту красоту?
Какую красоту? Как в Автоскаде?

Если так, то курсы дизайнеров + умение рисовать, затем курсы вебдизайнеров (хотя бы), для того, чтобы научиться создавать дружественные интерфейсы человек-машина, затем курсы объектно-ориентированного программирования (2-3 курса института), затем либо платные курсы в Инсате, либо умение самостоятельно разобраться с документацией на мастерскаду. Ну и опыт создания пары десятков проектов также не помешает.

Вроде ничего не пропустил.

При снижении требований к "красоте" и "юзабельности" снижаются и требования к навыкам создателя проекта.

Можно пойти иным путём. Например, курсы дизайнера и умение рисовать можно исключить, заплатив денег дизайнеру "на стороне". Курсы ООП можно серьёзно подрезать до 1-2 месяцев, наняв архитектора проектов с опытом работы. Ну и так далее.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 14:31   #12
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Можно пойти третьим путем.
Надергать из библиотек какой-нибудь скады типа генезиса/интача/винСС/РСвью активХ объекты и оживить их своей программой на бейсике или си.
На соответстующих форумах есть инфа и примеры, как прикрутить свою программу к ОПС-серверам и активХ объектам.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 15:15   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Это не путь, это часть пути. Умение запрограммировать сложную структуру и создавать интуитивно понятные "междумордия" сайты и объекты activex не прибавят


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 18:17   #14
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Ребят, жжоте! Я про красоту с технической стороны спросил ))) Я сам дизайном маюсь и натыкать гифок, джипегов без проблем смогу.
Тут другой вопрос. Как связать гирлянду из 13 вент установок в диспетчерскую и чтоб человек на месте видел лишь графику (ну ту самую мастер скада). Для меня всё эт не близко примерно, как для остальных кодить на пхп под vBulletin или под DLE. Извините за нубство...
Вышла новая версия Автоскады с поддержкой 15 установок - эт кулл, радует. Разжуйте недалёкому, как по этапам сделать диспетчеризацию. Может и мои услуги в будущем кому-то понадобятся (дизайн, разработка сайтов, SEO-оптимизация сайтов, продвижение сайтов)... Помогу с радостью.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 09:16   #15
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

почитай прилепленный файл.
самое главное правильно настрой "лектус"
Вложения
Тип файла: pdf attachment.pdf (552.5 Кбайт, 528 просмотров)
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 09:55   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

Алекс, жжоте


Мирамакс, если вы вебдизайнер, то вам должна быть знакома аббревиатура RTFM.

Сам FM, кстати, можно взять из письма Алекса, по ссылке или установить Автоскаду и нажать на ярлык ПУСК -> Программы -> SMLogix AutoSCADA (HVAC) -> Документация -> Быстрый старт

По всем трём ссылкам один и тот же документ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.02.2012 в 15:53
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 17:01   #17
MiraMaX166
Новичок
 
Аватара для MiraMaX166
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: F.A.Q. для нубов по созданию дисетчирезации

про факинг мануал я уже понял))) буду читать, но чувствую вопросы всё-равно будут к профи этого форума... спасиб за советы.
MiraMaX166 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка VPN на роутерах Mikrotik для удаленной наладки системы nizercat Связь с внешним миром 43 05.12.2019 22:16
Автоматика для "мини Алкозавода" Kley107 Вопросы о программировании 62 08.11.2019 12:48
"Мегадевайс" для электриков на smh2G(i) ailcat Форум Segnetics 9 30.08.2015 12:58
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52