Добрый день!
Подскажите, можно ли температурные датчики типа kty81-210 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
использовать с пиксель 2511? Может есть у кого готовый макрос?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 15:51   #2
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210

Уже было. У KTY 81-210 сопротивление 2 кОм, для подключения к Pixel, придется гасить его параллельно до 1 кОм, но тогда и расчет в макросе будет не очень эффективный. Применять можно KTY 81-110 с сопротивлением 1 кОм. Макрос для МА8.3 есть в http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2091, а вот для Pixel, вероятно придется Вам составлять самостоятельно.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 14:10   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, можно ли температурные датчики типа kty81-210 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
использовать с пиксель 2511? Может есть у кого готовый макрос?
В расчётной таблице есть датчики серии KTY.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 05:10   #4
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В расчётной таблице есть датчики серии KTY.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
Арсений, подскажите плз как ее применить для моего датчика и контроллера? И какой мне использовать макрос из указанной темы?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2015, 11:56   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Арсений, подскажите плз как ее применить для моего датчика и контроллера? И какой мне использовать макрос из указанной темы?
210-й с Пикселем применить не получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024