|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.03.2023, 16:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение FMR
Здравствуйте.
Модуль FMR-1021-10-0. Подключен к матриксу по COM2. На входе AIN1 (пробовал и на AIN2, AIN3) подключен датчик Pt500. Сопротивление датчика предварительно измерил мультиметром - 493 Ом. При подключени лоджиком (не в конфигураторе FMR) показания 1960 Ом. Соединение пробовал и 2х и 3х проводное. Настройки входа RTD, Pt500. Кроме этого входа на модуле задействованы еще три аналоговых входа с датчиками 4-20мА, работают нормально. Прошивка модуля 1.3.7, из меню матрикса виден, лоджик 211. Подскажите, коллеги, в чем может быть проблема? Раньше эти входы(ain1,2,3) не были задействованы, не хочется думать что это аппаратная неисправность. |
31.03.2023, 16:57 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение FMR
Цитата:
2) Если отключить 4-20 от клемм, показания сохраняются? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2023, 19:34 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение FMR
Откидывать датчики 4-20мА еще не пробовал.
Подключаю датчик по двухпроводной схеме или трехпроводной согласно руководству по эксплуатации. |
31.03.2023, 23:15 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение FMR
Терзют смутные сомнения. А ежели его как RTD, Pt1000 прописать?
490 х 4 = 1960 и 2,5 х 4 =10. Интересно в каком диапазоне меряем? Вроде 10В но тогда измерительные токи лихие для всех кто меньше 500 Ом получатся даже для 3 мсек. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |