|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.02.2023, 12:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
OPС опрос прибора
Здравствуйте.
Имеется: -TRIM5 3012-65-2 ПО 230127-142054 SMLogix 3.34.0203 ведёт FMR+MRL-6шт. Проект. -Master OPС universal modbus server v1 на АРМ. Сеть организована через 2 LAN, опрашивается 112 булевых переменных. На протяжении около часа опрос происходит без видимых ошибок. Далее начинают приходить не верные данные при том что качество переменных указанное сервером остаётся GOOD. При уменьшении количества опрашиваемых переменных до 32 ошибок не наблюдается. Данный сервер опрашивает 36 приборов 15 из которых Segnetic (Pixel, SMH) имеют аналогичные настройки при большем количестве переменных. |
27.02.2023, 16:00 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Цитата:
При групповом опросе все Ваши переменные с такой адресацией обслуживаются за два запроса. Он совсем не загружен. Проблемы стоит искать на стороне OPC. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
27.02.2023, 18:47 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Цитата:
Спасибо за Ваше мнение. Упаковать не проще, но можно попробовать для решения проблемы. Думал на OPC но настройки идентичны 15 другим сегнетикам. |
|
27.02.2023, 18:52 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Цитата:
Нужно трафик проанализировать. Что сервер спрашивает, что в ответ получает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2023, 20:25 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Цитата:
На обмене Ваши два запроса никак не должны сказаться. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
27.02.2023, 20:56 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Цитата:
Добавлено через 6 минут На сегодня отключили 2е, другие, точки опроса. Дабы оценить влияние кол-ва точек на работу сервера. Завтра проанализирую трафик до и после сбоя. Возможно включу опрос другим сервером. |
|
27.02.2023, 21:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
Лицензия у OPC на сколько тегов?
Посмотрел - лишние теги он добавить не даст. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 27.02.2023 в 21:23 |
28.02.2023, 15:20 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: OPС опрос прибора
У меня Master OPС universal modbus server (правда 4 версии) текущее количество точек 5688 (лицензия без ограничений), проблем не замечено.
__________________ Саня |