Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.12.2022, 19:25   #1
SB111
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Горит Alarm контроллер не запускается (решено)

Pixel25. Win 10.
1.не мог обновить программу работы контроллера. при попытке подключиться через окно "поиск и диагностика" выдавал ошибку" ошибка при подключении системной страницы"
2.пытался обновить ядро. все стадии обновления прошли как в описано в manual.
3. контроллер в конце работы контроллер отключился, горит аларм.
подобная ситуация повторяется на другом шкафу ША. Пк не не может подключиться к ПК.

в конторе спросить не у кого.

прошу рассказать верные действия при ситуации 1.
и возможные решения проблемы 3.
SB111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2022, 22:02   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Цитата:
Сообщение от SB111 Посмотреть сообщение
Pixel25. Win 10.
1.не мог обновить программу работы контроллера. при попытке подключиться через окно "поиск и диагностика" выдавал ошибку" ошибка при подключении системной страницы"
2.пытался обновить ядро. все стадии обновления прошли как в описано в manual.
3. контроллер в конце работы контроллер отключился, горит аларм.
подобная ситуация повторяется на другом шкафу ША. Пк не не может подключиться к ПК.

в конторе спросить не у кого.

прошу рассказать верные действия при ситуации 1.
и возможные решения проблемы 3.

Из того что вы написали понятно что ни чего не работает, и как вам помочь не понятно.
Если вы все напишите по подробнее то я надеюсь вам тут помогут.

1. Зачем обновляли ПО?
2. Зачем обновляли ядро?
3. Что значит отключился, что за аларм, и что за шкаф, как понять ПК не может подключится к ПК?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2022, 15:12   #3
SB111
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Нужно было разработать алгоритм работы устройства (ПО). В программе SMlogix создан и проверен на другом контроллере «проект». Далее на объекте при попытке загрузить «проект» на контроллер возникли описанные ранее проблемы.
1. При нажатии кнопки считать свойства окна поиск и диагностика выскакивает сообщение об ошибке считывания. Раздел Свойства остается пустой.
2. Было принято решение, на основе рекомендаций форума и советов коллег, обновить ядро.
3. Ядро обновил. Окна панели logix отображали то, что и требовал мануал.
4. После того как был выполнен последний шаг инструкции мануала, экран контроллера погас. Далее зажглась внешняя светодиодная индикация.
- Контроллер отключился – интерфейс полностью погас и зажглась только внешняя светодиодная индикация.
- Аларм – это внешняя светодиодная индикация.
- Шкаф – это шкаф автоматики на производстве.
SB111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 00:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Цитата:
Сообщение от SB111 Посмотреть сообщение
1. При нажатии кнопки считать свойства окна поиск и диагностика выскакивает сообщение об ошибке считывания. Раздел Свойства остается пустой.
Вот эта проблема: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432

Могу дополнить тем, что возможно сам контроллер может иметь повреждённый RS485.


Цитата:
Сообщение от SB111 Посмотреть сообщение
2. Было принято решение, на основе рекомендаций форума и советов коллег, обновить ядро.

- Контроллер отключился – интерфейс полностью погас и зажглась только внешняя светодиодная индикация.
Операция очистки ПЗУ контроллера прошла удачно, но новая ОС (ядро) не загрузилась. Сейчас контроллер находится в режиме загрузки "ядра".

Собственно, произошедшее логично вытекает из первого - обмен данными с контроллером нестабильный. Лечить просто - добиться стабильной связи, загрузить "ядро" и загрузить программу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 11:05   #5
SB111
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Спасибо!
Подскажите пж могут ли возникнуть проблемы с подключением к ПЛК со стороны программного обеспечения компьютера. Может быть я не знаю каких-либо тонкостей связанных с подключением к разным "конфигурациям" Pixel25.
Под конфиг. я понимаю версию ядра и серию контроллера. на форуме есть вариант ответа. согласно которому нужно обновить ядро. цитата с форума: "Думаю, настолько древнее ядро уже не в состоянии понять всего, что хочет от него лоджик".
Вопрос. может ли быть проблема с подключение связанна с ПК?
SB111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 16:38   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Цитата:
Сообщение от SB111 Посмотреть сообщение
Вопрос. может ли быть проблема с подключение связанна с ПК?
Вы статью читали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 13:06   #7
SB111
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Прошивку ядро удалось восстановить.
после демонтажа ПЛК и запуска в кабинете. проблема с подключением пропала.
видимо, ошибка кроется в подключении по протоколу RS 485 и помехах от электрооборудования. в планах заменить Espada USB UR485.

(доп. аналогичную проблему на другом контроллере удалось устранить путем установки джампера под клеммой RS485. после установки джампера на иной(первый) сбоивший ПЛК проблему устранить не удалось).

при форматировании использован файл Pixel-25xx-ver295
SB111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 14:31   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Сейчас какие-то проблемы остались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 10:17   #9
SB111
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается

Ошибка устранена. Спасибо!
SB111 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе