|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.12.2021, 19:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Условия использования
Подскажите в руководстве по эксплуатации SMH2010C написано что его можно эксплуатировать при температурах от -15С (без замораживания) до +55С. Меня интересует термин "без замораживания"- это условия при которых не допустимо образования наледи на стенках шкафа управления?
У нас сегодня в помещении +1 и что-то не шибко быстро отзывается экран, а что будет когда температура опустится ниже -10?... Или сейчас на моменте проектирования уже предусмотреть установку обогревателя в шкаф? |
13.12.2021, 10:53 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Условия использования
Цитата:
LCD при отрицательных температурах будет тормозить, если вам нужна отзывчивость, используйте версию с VFD - она отзывчива до -40. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
13.12.2021, 15:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 16
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Условия использования
К сожалению в наличии только версия с ЖКИ, значит будем городить подогрев ...
|