Максимальная частота на выходе
Вопрос, какую максимальную частоту можно получить на дискретном выходе контроллера?
|
25.09.2008, 11:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Максимальная частота на выходе.
Минимальный период генерируемых импульсов: время цикла программы, делённое на два.
Если цикл выполнения программы 250 мсек, то период равен 500 мсек, что составляет 2 герца. Если цикл 25 мсек, то 20 герц __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2008, 11:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Максимальная частота на выходе.
1. Теоретически максимальная частота по теореме Котельникова равна fмакс=1/(2*Треал.тик) Но есть нюансы: 1.1 Не получится генерить любые частоты, близкие к максимальной, а только кратные 1/Треал.тик 1.2 Частота будет "плавать", т.к. тик обычно нестабилен 2. Зависит от выхода. Транзисторный частоту практически не ограничивает, у тиристорного ограничечение - частота сети, у релейного - скорость срабатывания релюшки и т.д. |
22.10.2021, 16:49 | #4 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Максимальная частота на выходе.
Возник вопрос по схожей теме. Нужно управлять компрессором при помощи сигнала ШИМ в 400ГЦ. Я так понимаю, что для этого мне нужно выставить цикл работы системы в 1 мс (состояние выхода не может меняться каждый цикл подряд), отсюда вопросы:
|
22.10.2021, 16:54 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Максимальная частота на выходе.
Не тратьте время на опыты с SMH2010, вероятность успеха с софтовым подходом околонулевая. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе | Валерий_ЕМ | Вопросы о SMH4 | 91 | 15.08.2020 20:29 |
Частота выборки с аналоговых портов | mrSiemens | Вопросы о SMH4 | 5 | 13.05.2019 21:43 |
частота вращения. | bochbro | Вопросы о программировании | 5 | 28.10.2016 11:18 |
0.15В на аналоговом выходе (решено) | zonder63 | SMLogix | 8 | 12.01.2016 12:04 |
ШИМ управление ТТР на аналоговом выходе | Sergei | Вопросы о программировании | 1 | 29.09.2014 09:58 |