Маленький вопрос:
У меня МастерСкада 3.2 и АвтоСкада последняя.
Как можно вскрыть проект АвтоСкады в МастерСкаде чтоб кое что поменять?
Знаю что можно, делал давно-давно в МастерСкаде 2.4, но не помню как.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 02:55   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AutoSCADA

Запустите MasterSCADA, а потом откройте в ней проект Автоскады. Он должен находиться где-то в папке с установленной Автоскадой.
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 08:40   #3
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA

По какой то причине не получается так открыть.
просто ничего не происходит???
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 09:05   #4
RenatAVR
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA

Перезагрузился, всё получилось. Всем спасибо.
RenatAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 07:20   #5
ntes_f
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Подскажите пожалуйста где можно взять описание (Код SCADA) мне нужно убрать приточный вентилятор с картинки
ntes_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от ntes_f
Подскажите пожалуйста где можно взять описание (Код SCADA) мне нужно убрать приточный вентилятор с картинки
Открывайте проект на редактирование и убирайте вентилятор. Код (SCADA) вам в этом ну никак не поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 15:58   #7
ntes_f
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Открыть проект в лоджике или автоскаде? В автоскаде я не могу разобраться. Мне нужно убрать приточный вентилятор а жалюзи притока оставить
ntes_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 16:24   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

В MasterSCADA.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 06:34   #9
ntes_f
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Подскажите как в мастер скаде удалить приточный вентилятор. Удалил вроде везде а уменя один черт он высвечивается красным с перечеркнутым красным крестом
ntes_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 11:36   #10
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от ntes_f
Подскажите как в мастер скаде удалить приточный вентилятор. Удалил вроде везде а уменя один черт он высвечивается красным с перечеркнутым красным крестом
Нужно удалить изображение ПВ с мнемосхемы.
Для этого открываете проект AutoSCADA в Мастерскаде, в дереве объектов (раскрывающийся список, начинающийся с Object) ищете вашу установку (Object - Dispatch - установка). В ней находите объект с мнемосхемой (ВУ - Изображение - Страница Схема). Щелкаете правой кнопкой мыши на этом объекте и выбираете "Перейти на мнемосхему". В открывшемся окне удаляете все, что вам не хочется видеть.
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 13:54   #11
ntes_f
Member
 
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Спасибо все получилось.
ntes_f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 08:55   #12
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 730
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Подскажите путь, где лежит проект создаваемый AutoSCADA? Не могу найти.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:24   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Подскажите путь, где лежит проект создаваемый AutoSCADA? Не могу найти.
У меня встречный вопрос: вы в MasterSCADA хотя бы раз работали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:40   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

подскажите, плз, как попасть на главную мнемосхему Автоскады? покажите скриншот, если можно, вроде везде залез...

хочу несколько датчиков добавить...
Изображения
Тип файла: png 2016-02-05 13-39-26 MasterSCADA - [Мнемосхема].png (158.9 Кбайт, 169 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:42   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подскажите, плз, как попасть на главную мнемосхему Автоскады? покажите скриншот, если можно, вроде везде залез...

хочу несколько датчиков добавить...
ВУ/Изображение/Схема -> мнемосхема


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:09   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ВУ/Изображение/Схема -> мнемосхема
спасибо


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 12:21   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо
похоже что-то добавить - это намного сложнее, чем мне казалось...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:40   #18
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
похоже что-то добавить - это намного сложнее, чем мне казалось...
Могу ошибаться, но по моему действительно, что то добавить на мнемосхему не так просто. Мнемосхема генерируется универсальная, на все случаи жизни и со всеми элементами. Конструктор же генерирует код, однозначно описывающий состав установки. Автоскада считывает этот код и оставляет видимыми только наличествующие элементы. Если в программу конструктора вносились изменения, то отобразить их на мнемосхеме будет непросто.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:29   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но по моему действительно, что то добавить на мнемосхему не так просто. Мнемосхема генерируется универсальная, на все случаи жизни и со всеми элементами. Конструктор же генерирует код, однозначно описывающий состав установки. Автоскада считывает этот код и оставляет видимыми только наличествующие элементы. Если в программу конструктора вносились изменения, то отобразить их на мнемосхеме будет непросто.
сложность не в этом, а в доступе к связям элемента мнемосхемы.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 18:14   #20
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сложность не в этом, а в доступе к связям элемента мнемосхемы.
Боюсь, это плата за универсальность.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 20:09   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сложность не в этом, а в доступе к связям элемента мнемосхемы.
А в чем выражается сложность?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 07:31   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А в чем выражается сложность?
я их не вижу


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 22:31   #23
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подскажите, плз, как попасть на главную мнемосхему Автоскады? покажите скриншот, если можно, вроде везде залез...

хочу несколько датчиков добавить...
Проблема здесь одна надо понять как все это работает, тогда все станет проще.
AutoSCADA имеет открытый исходный, при большом желании получим как на последнем фото 6.

Если по быстрому то см. фото 1-5.

Получаем в данном случае показания нового датчика

достоинство по быстрому

недостаток
нет контроля аварии
отключается и показывает аварии вместе с датчиком который дублировали
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (130.9 Кбайт, 196 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (123.9 Кбайт, 163 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (255.4 Кбайт, 155 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (188.7 Кбайт, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (199.9 Кбайт, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (248.2 Кбайт, 154 просмотров)


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 06.02.2016 в 22:48
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 08:59   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Проблема здесь одна надо понять как все это работает, тогда все станет проще.
AutoSCADA имеет открытый исходный, при большом желании получим как на последнем фото 6.

Если по быстрому то см. фото 1-5.

Получаем в данном случае показания нового датчика

достоинство по быстрому

недостаток
нет контроля аварии
отключается и показывает аварии вместе с датчиком который дублировали
Спасибо за подсказки!
Но у меня или нет или я не вижу ветки "ВУ" как на третьем скрине
Изображения
Тип файла: png 2016-02-07 11-01-05 MasterSCADA - [Мнемосхема].png (153.4 Кбайт, 104 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 20:02   #25
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказки!
Но у меня или нет или я не вижу ветки "ВУ" как на третьем скрине
Она у тебя находится в разделе "Страница выбора ВУ", у меня проект переделан.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 12:25   #26
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Распаковка код SCADA- это что значить?
Исходя из чего вы это делаете ?
Изображения
Тип файла: jpg 123131.jpg (354.4 Кбайт, 56 просмотров)
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 14:41   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Распаковка код SCADA- это что значить?
Исходя из чего вы это делаете ?
Служебная переменная для сопряжения конструкторского проекта с автоскадой, зачем вы ее трогаете?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 17:08   #28
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Чтобы добавить еще несколько вытяжки в проекте
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2019, 18:44   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Чтобы добавить еще несколько вытяжки в проекте
И как тут участвует этот тэг?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 09:52   #30
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
И как тут участвует этот тэг?
На картинки я нарисовал
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 12.jpg (421.8 Кбайт, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный 223.jpg (399.4 Кбайт, 40 просмотров)
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024