По умолчанию Как определить, достаточно памяти или нет ?

При загрузке проекта , появилось сообщение о недостаточности памяти.
Контроллер Пиксель 1214-02-0, карта памяти, триал, расписание, программа приточка с водяным калорифером,
Удалил блок SCADA OUT, после этого загрузилось.
Есть два вопроса:
1. Можно ли так делать (удаление блока SCADA OUT)
2. Как определить поместится ли проект в память контроллера
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 16:27   #2
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как определить, достаточно памяти или нет ?

если не используете скаду то почему бы и нет.
как расчитать не подскажу, методом научного тыка
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:05   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 374
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как определить, достаточно памяти или нет ?

Цитата
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
При загрузке проекта , появилось сообщение о недостаточности памяти.
Контроллер Пиксель 1214-02-0, карта памяти, триал, расписание, программа приточка с водяным калорифером,
Удалил блок SCADA OUT, после этого загрузилось.
Есть два вопроса:
1. Можно ли так делать (удаление блока SCADA OUT)
2. Как определить поместится ли проект в память контроллера
1) Можно

2) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1532


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обнулить блоки памяти Scorpio Вопросы о SMH-2G(i) 1 31.10.2014 12:54
Правильная разводка сетей RS-485 Arsie Библиотека 30 28.02.2014 13:52
Как оценить время выполнения программы в контроллере? Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 04.10.2013 16:51
Загрузка программ через RS-485. Почему может быть неустойчивой или невозможной Arsie Библиотека 1 10.07.2013 09:57
Использование USB-хаба Varnak Вопросы о SMH-2G(i) 8 01.03.2013 12:20


Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023