|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.03.2023, 01:45 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Добрый день господа.
Не получается привязать ПЛК и панель по 485 (кончились сетевухи). Про переменные вообще молчу. Эти панели раньше прикручивал по 232 к разным тушкам, проблем не возникало. С МАТРИКСом чето влип "очкарик". EasyBuilder новый вышел, не видел такого (последний раз общался был 8000). Может кто цеплялся по 485. |
10.03.2023, 06:45 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
Настройка ПЛК как слейва в панели выглядит примерно так: А в матриксе не надо создавать слейвов, просто переменных накидать на поле и зайти в Опции->Переменные модбас чтобы адреса проверить/задать Последний раз редактировалось 1exan, 10.03.2023 в 07:04 |
|
10.03.2023, 09:11 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Классика, ПЛК Мастер. Чето не понял как мастер-слэйв настроить. И протокол я выбрал Модбас Сервер
|
10.03.2023, 09:21 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
протокол надо выбирать модбас рту, там их три, разница в способе задания адреса и еще что-то такое ну и в саппорте винтека довольно быстро отвечают и по делу. |
|
10.03.2023, 09:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Посмотрите в руководстве, раздел 19 там вроде описаны настройки панели как сервера (слейва)
Приложить файл не могу, размер говорит большой - но на сайте есть |
10.03.2023, 10:11 | #6 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Так я по нему и делаю. Но получается херня. Или я в Лоджике что-то не догоняю.
|
10.03.2023, 10:31 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Попробуйте в лоджике сетевой адрес 1 для панели поставить
|
10.03.2023, 10:54 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Так в Билдере она адрес 0.
|
10.03.2023, 10:58 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Мож глюки у неё с широковещательным. 0 - это особый адрес.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2023, 11:22 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
А в чем всё таки проблема сделать мастером панель?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2023, 11:28 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
По скриншоту в первом сообщении, на порт он вешает только панель.
Цитата:
Однако, проще практиковать "ПЛК - Слейв, Панель - Мастер". В этом случае в ПЛК создаются регистры, и они без лишних телодвижений доступны через любой интерфейс: что RS-485 (по любому порту, который не работает в качестве мастера), что Ethernet. В системном меню контроллера выбираете порт, к которому подключается панель. И устанавливаете параметры связи для этого порта: скорость, битность, четность, адрес контроллера в сети модбас. Со стороны панели создаете слейва (см. скриншот). Только параметры связи и номер станции (адрес контроллера) указываете свои. Потом в настройках объектов на экране панели указываете, что берется он из слейва (графа "устройство"), тип и адрес регистра (графа "адрес"). Ну а с остальными настройками разберетесь. P.S. В терминологии модабаса "сервер"="слейв", "клиент"="мастер". Последний раз редактировалось младшой, 10.03.2023 в 11:52 |
|
10.03.2023, 14:19 | #12 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
И так тоже я делал. Нифига. Какая то барабашка.
|
10.03.2023, 14:38 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
|
10.03.2023, 14:39 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2023, 21:54 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Нашел сетевую карту. Думал полетим, такая же хрень. Оба проекта в архиве.
|
10.03.2023, 22:57 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
там адрес панели = 3 тут адрес = 1 а? косяк же. мало задать ip надо еще и модбас адрес прописать правильно |
|
11.03.2023, 01:08 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
У вас что Матрикс, что панель настроены, как мастера. При этом, в Матриксе не прописаны регистры, чтобы с него, как со слейва, можно было что-то прочесть. Также: В лоджике в окне настроек Свойства контроллера Матрикс (скриншот 1) стоит галочка "Загрузить с проектом". Адрес контроллера после загрузки изменится на 192.168.1.111. А адрес панели указан 192.168.0.211 Учитывая маску 255.255.255.0, панель и матрикс в сети вообще не увидят друг друга после загрузки проекта. Еще раз советую настроить Матрикс в качестве слейва. Почитайте, как настраивается карта памяти слейва в контроллерах сегнетикс https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/map.htm Также, необходимо правильно настроить адреса контроллера и панели. Как IP-адреса, так и адреса Modbus устройства. Чтобы адресация регистров со стороны панели и со стороны Матрикса совпадала, необходимо в панели использовать драйвер Modbus TCP/IP (Zero-based Addressing) (или аналогичный для Модбас РТУ), так как в контроллерах Сегнетикс адресация регистров идет с 0. |
|
11.03.2023, 09:47 | #18 | |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
Или "это старость" и я совсем притупел... |
|
11.03.2023, 20:26 | #19 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Настроил вроде правильно, ПЛК-слэйв. Все равно не едет. А панель как слэйвом сделать тоже пока не въехал. Мда после КодеСиса как-то не понятно, все доки на панель проштудировал...
|
11.03.2023, 21:08 | #20 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Панель Слэйв тоже не канает.
|
11.03.2023, 22:44 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Цитата:
Здесь оба устройства настроены как слейвы. Добавлено через 6 минут Здесь в матриксе для панели указан модбас адрес = 0, тогда как в настройках панели указан адрес устройства = 3. Также в панели в настройках модбас сервера включено "Использовать UDP" - непонятно зачем. Ну и надо знать, как с вайнтека считывать регистры, когда он в режиме слейва. Я вот как-то не помню. Потому что никогда не делал вайнтек слейвом. Потому что лучше вайнтек делать мастером, а контроллер - слейвом. Последний раз редактировалось младшой, 11.03.2023 в 22:55 |
|
12.03.2023, 09:52 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
я тоже уже довольно давно с этой темой ковырялся, не всё помню.
вот мои настройки из рабочего проекта панель мастер, плк слейв связь по LAN смещение адресов если в плк адрес регистра = 0, то панель должна обращаться по адресу = 1 в плк на поляну выставить вход и выход ctrl+M - назначить им нужные адреса панель и плк дб в одной подсети, например 192.168.1.* и т.д. и всё |
12.03.2023, 09:57 | #23 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Панель мастер через COM-485 я настроил, особенность панели такая. Если хоть один регистр неправильный она пишет нет связи с ПЛК. На РусАвтоматике подглядел. А я то заморочился, думал вообще связи нет. Попробую теперь ЛАН настроить. Спасибо.
|
16.03.2023, 23:48 | #24 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Ух, мозговой штурм прошел удачно. Разобрался со всеми настройками, все 4 варианта, масте-слейв, на КОМ и ЛАН. Но по ЛАНу почему-то дикие тормоза. Пару регистров, кнопка через раз нажимается. Видимо опрос задал космический. Если панель взять SMH4 чуть лучше но не особо, тоже кнопка иногда фризится. Походу это сетевуха МАТРИКСА?
|
17.03.2023, 15:26 | #25 |
Новичок
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Для отладки проекта EasyBuilder удобно использовать онлайн-симуляцию вместо самой панели. Из окна симуляции можно вызвать диагностику и посмотреть как идут запросы, тогда станет ясно из-за чего тормоза.
|
03.05.2023, 20:58 | #26 |
Member
Регистрация: Jun 2016
Адрес: Питер
Сообщения: 35
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MATRIX И WEINTEK MT8071iP
Прогу запилил, работает, три частотника в сетке (макрос написал), панель Мастер WEINTEK. Вот это и была ошибка. RETAIN накидал для всех типов, ппц грузно вышло. Ввод числа, один регистр запись (4х_41), второй чтение (3х_47). то все так делают или я опять "особенность" МАТРИКСа упустил? Что бы записывать все уставки и состояния переключателей.
|