#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 360
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]()
Блок, умеющий управлять от 1 до 15 устройствами (или от 1 до 15 ступенями одного устройства) с учётом задержек переключения и моточасов. Гибкий подход к управлению позволяет обеспечить не только равномерный износ оборудования, но и минимизировать холостой ход устройств, которыми управляет этот блок.
Входы типа "1-ok" показывают, что соответствующую ступень можно использовать. Если на входе ноль, то считается, что устройство с этим номером нерабочее и использовать его нельзя. upd: сообщение дополнено блоком на 31 ступень. Функционирует полностью аналогично 15-тиступенчатому. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2019 в 12:20 |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
так что же все таки выдаст блок Dev15 v3_.msl, если на входах (на любом количстве) будут одинаковые ("меньшие") значения ? Какой вход при этом станет первым/ведущим ?
|
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 360
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]()
Если цифры одинаковые, то включен будет выход с бОльшим номером.
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У блока есть вход "Пауза", каково его назначение ?
|
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 360
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]()
Это минимальное время между коммутациями выходов. Т.е., если нужно включить 10 выходов, то они последовательно включатся с паузой между включениями отдельных выходов, указанной на входе "пауза".
Максимальная скорость включения будет при "Пауза" = 0. Размерность - тики. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
#6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Стоит задача управления двумя насосами: включать и выключать их поочередно после каждых 100 часов наработки. Для этой задачи макрос подойдет, или лучше применить что-нибудь попроще?
|
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 360
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.08.2020 в 00:33 |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
"Стандартная" программа управления вентиляцией. Выбор типа датчика | DiJo | Вопросы о программировании | 20 | 23.03.2023 18:52 |
Придумываем алгоритм ротации насосов (решено) | Shogun | Вопросы о программировании | 35 | 04.02.2020 01:16 |
SMH2G для управления Pixel | vano_e_84@mail.ru | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 20.09.2019 15:03 |
Мега щит управления | razerface | Форум Segnetics | 21 | 12.02.2019 11:43 |
Ротация из 4х устройств + работа одновременно нескольких при внешних условиях. Как? | Shogun | Вопросы о программировании | 22 | 31.01.2017 11:09 |