![]() |
![]() ![]() |
|
AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Если коротко, то это программа на базе InSat MasterSCADA и Lectus Modbus OPC/DDE Server для диспетчеризации программ, созданных Конструктором. Эта программа при подключении к контроллеру будет считывать данные и конфигурироваться именно под тот проект, который загружен в контроллер и отображать именно те данные, которые есть в этом проекте. Ничего лишнего. поддерживает горячее включение, ведение журнала, трендов, управление и всё то, что должно быть в подобных системах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.03.2012 в 16:42 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
ЭТО GOOD
просто очень здорово, вопрос покупать сервер придется или нет. и конечно сроки выхода такого замечательного продукта? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Система будет работать только с проектами созданными конструктором или с любым проектом SMLogic?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
поддерживаю, вещь нужная, цена? или фри ? По предыдущему вопросу : не понимаю как она в таком случае будет ратотать ? Если нужна конфигурация и под каждую из них набор каналов для отображения...
Кстати архив будет поддержан ? Тренды ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Могу только цитировать сам себя:
"это программа ... для диспетчеризации программ, созданных Конструктором" "поддерживает горячее включение, ведение журнала, трендов, управление..." ![]() Цена вопроса: лицензия на InSAT MasterSCADA на необходимое количество точек включения (чем больше установоек, тем больше точек). На одну вентустановку это вроде как 200 евро, далее цена падает в геометрической прогрессии, вроде не дороже 1000 евро за неограниченное число. Лицензия на сервер 100 евро, цена не изменяется от кол-ва вентустановок. Цена наших программ (что Конструктора, что Автоскады), не помню, как это на английском, вроде так: "Halyava" ![]() ![]() Посмотреть, как всё работает, можно и бесплатно: нелицензионный сервер нормально работает полчаса, демо-версия скады работает нормально час. По истечении времени они закрываются. Запускаете ещё раз и у вас опять полчаса нормальной работы. И так по кругу. Сроки - в этом месяце будет рабочая демо-версия вкупе с конструктором 0.90, затем доводка конструктора до двухконтроллерных проектов и добавление к автоскаде некоторых вещей и затем релиз полного пакета под версией 1.0, где-то к середине лета. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2007 в 14:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 690
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 690
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Имелась ввиду ситуация, когда на 1 приточку работает щит с вытяжками. Самих вытяжек до 4 шт. Как они отражаются в Автоскаде? Очень бегло просмотрел проект. Там на мнемосхеме выведены все возможные элементы приточно-вытяжной установки, а отображаются видимо только те, что есть в действительности. Но вытяжной вентилятор там 1. Как быть если вытяжных вентиляторов несколько?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 690
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]()
Тогда такой вопрос - если программы, генерируемые конструктором имеют стандартную и одинаковую для всех генераций карту адресов, то можно ли ее получить от вас с расшифровкой упакованных битовых переменных?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 Там всегда максимально актуальная информация. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 690
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() Объясните, чего не хватает? А то лично мне, как программисту, этих данных полностью достаточно. Даже лишнего много. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 690
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
![]() P.S. К слову говоря ваш конвертатор работает кривовато. Комментарии, заданные в карте адресов Лоджика отрабатывает некорректно, при превращении в таблицу все ползет, что и видно в файле. Да и Ложджик (или Конструктор) вставляет в комментарии непечатные символы, что при конвертации так же вызывает ошибки. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. Последний раз редактировалось tvf, 07.05.2015 в 13:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 854
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
вин10
пробовал из-под админа, тоже самое + не создает файл конфига для ОПС посоветуйте что сделать плз |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...CADA_3.1_Demo/ - дистрибутив демонстрационной версии InSAT MasterSCADA. Теперь не нужно заморачиваться с регистрациями на их сайте!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2012 в 15:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Кто-нибудь уже установил Автоскаду, попробовал её работу?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 319
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() а почему нельзя прочитать журнал аварий из контроллера? только те аварии которые произошли при подключенной skade. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Да, это неудобно. Но стеной стоит то, что при реализации чтения журнала количество точек данных перевалить за сотню. А это уже иные деньги за лицензию мастерскады.
Но, повторюсь, если найдутся резервы, то чтение журнала обязательно будет сделано. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
а какое максимальное количество вент. установок, Вы( или фирмы, использующие ваши контроллеры) подключали к Автоскаде?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Точно утверждать не берусь, но сама Автоскада расчитана на 10 максимум 20 контроллеров с программой сделанной в конструкторе и связано это с автоматическим генерированием мнемосхем.
Если SCADA конфигурировать самому, то с ограничениями в кол-ве подключаемых установок к СКАДЕ Вы вряд ли столкнетесь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Member
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
я как раз и говорю об автоматическом генерировании скада-проекта. с чем связано ограничение на 10 вент. установок? количеством обрабатываемых каналов или количеством графических элементов?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Это ограничено многими факторами. Прежде всего тем, что она изначально проектировалась на не более, чем 10 вентустановок.
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Новичок
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
После ввода пароля "sa", вываливается окно сообщений от MasterSCADA "Ошибка при запуске режима исполнения." Настройки Lectus OPC Server вроде верные.
Но работаю на ноутбуке, у которого СОМ порта ("железного") нет, через USB порт, соответственно с конвертером USB - RS-485. Может в этом дело? Хотя при общении с контроллером в SMLogix проблем не возникает |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Попробуйте запустить программу MasterScada и закрыть её, после того, как она сделает всяческие "обновление того-то" и "создание того-то".
Затем запустите Aвтоскаду заново. Помогло? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Новичок
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Косяк оказался в Windows-е, теперь работает
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 352
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
Если не трудно, опишите, что за косяк?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
AutoSCADA | viktor | Форум Segnetics | 2 | 24.09.2019 15:12 |
AutoSCADA с панелью Weintek | Sibiryak | AutoSCADA (вентиляция) | 2 | 18.07.2017 11:06 |
AutoSCADA vs MasterSCADA | zonder63 | AutoSCADA (вентиляция) | 39 | 01.11.2016 15:07 |
AutoSCADA мнемосхема | stanislav | AutoSCADA (вентиляция) | 5 | 02.04.2013 13:07 |