|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.05.2023, 14:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
проблема FMR1020
sn 797414
при подключении черет mtbus контроллер не видит его. загружаем конфигуратор - вверху его опознает но читать конфигурацию не может - ошибка. создаем пустой проект с ним в конфигураторе - заливаем - теперь читает. но не видится тримом. обновляем- без результатов. нажимаем сброс - загораются све зеленые интикаторы. нажимаем повторно - зеленые гаснут но загораются все сервисные фиолетовые. далее только красная авария. перезагрузка только питанием. ухожу с мтбас на модбас. модуль отзывается но вот только ахинея какая то. в итоге прихожу к выводу что он отзывается на любой запрос модбас даже если не его адрес. причем походу на дипы он вообще никак не реагирует. решение - поменял на другой. проблема решилась. |
15.05.2023, 14:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.05.2023, 19:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
есть ли соображение что с ним или отправлять на ремонт на завод
|
15.05.2023, 19:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
Судя по описанию, он неисправен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.05.2023, 11:15 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
Думаю, он в режиме тестирования остался. Этот флаг можно сбросить, но лучше, чтобы он у нас тест на исправность прошел. Какой серийный номер модуля?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 16.05.2023 в 11:43 |
17.05.2023, 00:41 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
sn 797414
|
17.05.2023, 09:49 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
Лучше сдать его нам.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.05.2023, 16:12 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
на кого отправлять и что то надо в сопроводиловку?
|
17.05.2023, 16:40 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: проблема FMR1020
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
RS-485 проблема со связью (решено) | monstr696 | Вопросы о Pixel | 7 | 17.05.2016 22:51 |
Проблема с подключением к сигнетику. | GDDGDD | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 19.04.2016 23:37 |
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel | Arsie | Сообщения об ошибках | 0 | 10.05.2010 17:11 |