Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.08.2017, 16:32   #1
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Условия запуска фреонового охладителя и рекуператора

Всем доброго дня!
Собственно, вопрос из названия темы, а конкретнее:
При низкой уставке (например +6) при теплом уличном, приточном воздухе (+18), нет сигнала (в % который) на фреоновый охладитель.
ПО в Пикселе зашито заводом-изготовителем вент. шкафа судя по всему по конструктору для системы вентиляции.
Даже при большой разнице температур фактической и уставки фреоновый охладитель не запускается, как и рекуператор.

Почему и каковы условия запуска/не запуска фреонового охладителя и рекуператора при том, что уставка значительно ниже притока?
Спасибо за конструктивный ответ заранее.
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 16:39   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Условия запуска фреонового охладителя и рекуператора

Если речь идёт о конструкторских программах, то там , возможно, стоит режим "работать зимой". И летом он никогда не включится, просто потому, что такое время года выбрано. А ещё, если выбрать в конструкторе нужную конфигурацию, там есть кнопки, отображающие график работы устройств зимой и летом.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 16:53   #3
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Условия запуска фреонового охладителя и рекуператора

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если речь идёт о конструкторских программах, то там , возможно, стоит режим "работать зимой". И летом он никогда не включится, просто потому, что такое время года выбрано. А ещё, если выбрать в конструкторе нужную конфигурацию, там есть кнопки, отображающие график работы устройств зимой и летом.
Вы правы, стоит конечно же лето.
Если честно, был в полной уверенности, что фреоновый охладитель должен работать только летом. Но завтра проверю ваше предположение.
То же самое касается ротора?
Спасибо вам за совет, проверю
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024