По умолчанию Трим и приток с несколькими вытяжками

Извиняюсь, вроде где то было, не нашел.
Как выглядит приток с несколькими вытяжками (конструкторский) на экране пульта Трим ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 10:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Извиняюсь, вроде где то было, не нашел.
Как выглядит приток с несколькими вытяжками (конструкторский) на экране пульта Трим ?
Если вы о штатной программе пульта, то никак. Не показывает штатный пульт доп. вытяжки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:01   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если вы о штатной программе пульта, то никак. Не показывает штатный пульт доп. вытяжки.
Ну приток вроде остается, а вот вытяжек не будет


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну приток вроде остается, а вот вытяжек не будет
Я и пишу: доп. вытяжки не показываются


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:10   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я и пишу: доп. вытяжки не показываются
Да вроде ни одной не получается.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вроде ни одной не получается.
Ну так основная вытяжка при этом априори отсутствует.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 16:09   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

А есть библиотека стандартная под Trim - мнемосхемы рисовать? У большинства производителей панелей оператора есть. Даже у китайцев. Даже у тех китайцев, которые производят панельные контроллеры, такие же как Trim. Только с вводом выводом. Я к тому, что будь такая библиотека = каждый рисовал бы себе вытяжки по потребности. Потому что ставить Trim на 1 приточка + 1 вытяжка = дорогое удовольствие, при том, что у Trim ввода-вывода нет, т.е. нужен модуль расширения за отдельные деньги.
Народ сейчас к дешевизне стремится, я вчера настраивал две приточки, на обоих Zentec, это такое г... Я прямо скучал по Pixel, насколько же было бы проще. А ресурсы Trim позволяют несколькими установками управлять, но это же нарисовать нужно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 16:22   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А есть библиотека стандартная под Trim - мнемосхемы рисовать?
А здесь чего-то не хватает?

трим.png

Тут для четверочки они

smh4.png
Ну слегка подрихтованные


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 16.02.2023 в 16:48
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.02.2023, 21:03   #9
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Есть еще вопрос - можно ли так сделать ?
Общее описание.
Пульт ТРИМ5, системы п1, п2, системы В1, В2, В3, В5.
Вариант 1 с автоматизацией: Пуск В1(или В2)>пуск П1 с устанавливаемыми оборотами ПЧ П1 для каждой вытяжки отдельно или вариант 2: каждая система управляется отдельно. Системы П2, В3, В5 управляются раздельно. Т.е. системы по выбору из меню, управляются или раздельно или с автоматизацией (зависимым пуском)
Функциональная схема:
upd
сеть модбас
Изображения
Тип файла: jpg Снимок вар3.JPG (20.7 Кбайт, 42 просмотров)

Последний раз редактировалось Neowise, 25.02.2023 в 21:18
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 11:36   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Сделать можно, контроллеры ведь свободно программируемые, вопрос зачем это всё размещать в одном единственном контроллере?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 27.02.2023 в 11:57
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 12:16   #11
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

А как еще это можно сделать ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 12:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
А как еще это можно сделать ?
Илья наверное подумал, что вы всё хотите разместить на Триме) Если вы хотите использовать программу пульта, то для вытяжек нужно создать "приточки" без нагрева/охлаждения. Тогда пульт их хотя бы покажет. Ну а дальше шаманить - менять названия и прописывать логику запусков/остановок в программе пульта.

Как вариант, только П1 и П2 сделать в Конструкторе, а работу вытяжек просто словами/буквами прописать в свободных пустых плашках программы пульта. Может так даже логичнее будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2023, 13:27   #13
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Трим и приток с несколькими вытяжками

Ок, спасибо
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024