|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.12.2014, 01:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
После смены скорости не стартует контроллер!
Приобрели SMH 2010. Для согласования с имеющимся оборудованием при помощи SMLogic изменили скорость обмена с 115000 на 19200. После этого контроллер завис. Выключили и включили его, а на экране высвечивается только версия Kernel и время tick = 49.97mS, и программа не стартует! Посоветуйте как выйти из этой ситуации?
|
03.12.2014, 11:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2014, 12:14 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
До смены скорости работала ваша тестовая программа. При нажатии кнопки записи изменения параметров в SMLogic появлся экран вроде как записи изменения. Но на нем контроллер завис на продолжительное время, после чего был выключен и больше на запустился. Контроллер подключался через преобразователь ICPCON I-7561.
|
03.12.2014, 12:26 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2014, 12:28 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Батарейки нету. Не заказывали.
Есть программатор AVRISP mkII от ATMEL. Он поможет решить проблему? Этим программатором наш бывший коллега программировал SMH 2010 на языка С. Последний раз редактировалось Arsie, 03.12.2014 в 15:02 |
03.12.2014, 15:01 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Да, конечно. Очистите EEPROM, что-то туда не то или не так записалось. Flash можно не трогать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2014, 15:48 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
А программой прошивки вашей пользоваться и совместима она с моим программатором?
Где ее скачать можно? |
03.12.2014, 16:02 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/soft/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.12.2014, 16:46 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Я смог подключить SMH2010 через мой программатор к AVR-Studio! Но прошить ваши прошивки не представляется возможниым из за типа. Я могу прошить только HEX. А у вас A90. И что значить очистить EEPROM? И в вашем и в моем программаторе есть кнопки только для загрузки, выгрузки или проверки EEPROM. Какова процедура очистки без SMLogic?
|
04.12.2014, 07:22 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 172
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
A90 это и есть HEX, просто смените расширение у файла
|
05.12.2014, 09:57 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
2) Загрузить в него FF, авр студио очищает еепром перед загрузкой автоматически __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 05.12.2014 в 12:16 |
|
07.12.2014, 02:24 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2007
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Уфф! Вроде прошил прошивку с сайта. Стали грузится и программы. Единственное НО! Перестала счтываться таблица системных параметров в окне поиска конроллера в SMLogic. А именно в ней раньше указывались текущие скорость порта и тик системы. А теперь контроллер находит а при загрузке сведений о нем выдает окно об ошибке чнения системной таблицы!
|
08.12.2014, 11:35 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
Правда ядро после инициализации должно было её пересчитать. Однако почему-то это не произошло. Наверное потому, что вы загрузили ядро и почистили еепром не одновременно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.07.2020, 23:31 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Не загружается ядро в с2010c , переименовал a90 в hex, программатор ругается на слишком большой размер файла.Можно отдельно файлы выложить flash и eeprom.
|
27.07.2020, 11:25 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
Вы могли бы более подробно описать вашу проблему? Прошивка программного ядра SMH2010 стр.34, там файл не переименовывают. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.07.2020, 11:32 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Цитата:
|
|
29.07.2020, 11:20 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: После смены скорости не стартует контроллер!
Это одно и то же.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |