Имею в наличии два контроллера Matrix 10-21-90-0 и два модуля FMR-1321-10-0 для построения двух однотипных приточно-вытяжных систем. В SMconstructor (V1.6) создал проект, где использовал все аналоговые входы контроллера для работы с датчиками Ni1000-tk. В результате, при подключении датчиков контроллер их не видит (отображается -60°С). Но если в проекте переделать подключение датчиков на аналоговые входы FMR, то температура отображается правильно. Ядро из-под SMlogix'а (3.32) обновлял, не принесло результата. Проверял на двух своих контроллерах, все аналогично. Мне, в принципе, и входов на FMR достаточно, но свои то контроллер почему не видит?
И вообще, продукт сырой до отторжения: FMR из коробки с контроллером данными по шине обменивался (mr моргал на обоих), но не работал (не видел входов, не отрабатывал выхода), пока я его не обновил.
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 10:43   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
В результате, при подключении датчиков контроллер их не видит (отображается -60°С).
Какие значения считываете, сырые - в омах, или преобразованные, в температуре? Какое сопротивление при этом на самом датчике, если померить мультиметром?

Также приложите проект и файл конфигурации фмр.

Цитата:
Ядро из-под SMlogix'а (3.32) обновлял, не принесло результата.
Нужно не обновлять, а форматировать по ЮСБ.

Указывайте полную версию лоджика и полную версию ПО контроллера, это ускорит решение проблемы.

Цитата:
FMR из коробки с контроллером данными по шине обменивался (mr моргал на обоих), но не работал (не видел входов, не отрабатывал выхода), пока я его не обновил.
У нас софт под Matrix сильно изменяется по ходу введения новой функциональности, поэтому будет не лишним взять за правило форматировать железо из того софта, с которого работаете, это устанит 99/9% всех проблем..


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 18:13   #3
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие значения считываете, сырые - в омах, или преобразованные, в температуре? Какое сопротивление при этом на самом датчике, если померить мультиметром?
Проект создан в SMLogix Constructor (HVAC) v1.6 (сборка2), о чем я уже упоминал, поэтому, конечно, вижу преобразованные в градусах Цельсия (о чем я тоже упоминал). В качестве датчиков подключены резисторы 1,0 кОм, именно столько, +/- 5% показывает если мерять мультиметром. На всякий случай повторю: если создать проект с подключением датчиков на FMR, то все работает, не работает только в проекте с подключением датчиков к matrix.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нужно не обновлять, а форматировать по ЮСБ.
В SMLogix'е и обновление ПО и форматирование находятся под общей кнопкой "обновить ядро...", поэтому так и написал. Короче, форматировал, не помогло.
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Указывайте полную версию лоджика и полную версию ПО контроллера, это ускорит решение проблемы.
SMLogix Constructor (HVAC) - v1.6 (сборка2)
SMLogix – 3.32.0109
Встроенное ПО контроллера – 200911-133224

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Также приложите проект и файл конфигурации фмр.
Пробовал разные проекты делать, с абсолютно разной конфигурацией оборудования вентиляционной системы, с использованием аналоговых входов контроллера – результат один, не работает. Но, если хотите, то прикрепил.

Вложение 8327

Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2020 в 16:38 Причина: Проект приложен фейковый, удалил за ненужностью
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 19:13   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
конечно, вижу преобразованные в градусах Цельсия (о чем я тоже упоминал). В качестве датчиков подключены резисторы 1,0 кОм, именно столько, +/- 5% показывает если мерять мультиметром.
Ну на входах AIN (или на входе макроса Датчик-t) в отладке что кажет-то?

Если не то же что мультиметр - значит не работает. Проект вообще ни к месту.
Разве только настройки AIN посмотреть.
Кстати? они (Pt1000) тоже неправильные для Ni1000-tk
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 21:34   #5
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну на входах AIN (или на входе макроса Датчик-t) в отладке что кажет-то?
Нет-нет-нет, так дело не пойдет. Давайте разговаривать с позиции чайника. У компании Сегнетикс есть продукты, которые она предлагает пользователю с одной единственной целью, чтобы пользователь купил их оборудование, которое стоит денег. И есть такой продукт как конструктор, который не предполагает у пользователя ни знаний архитектуры микроконтроллеров, ни языка FBD и, тем более, не предполагает стадию отладки программы. Сконфигурировал оборудование установки, залил, работает - именно так это заявляется разработчиком. И мне даже не интересно в каком месте и на какой стадии лезет баг.

Что касается Pt1000 - да, вполне возможно в данном конкретном проекте я не выбрал Ni1000-tk для AIN, честно говоря просто не помню, так как прикрепленный проект я создал исключительно чтобы прикрепить к сообщению, ибо все тестовые проекты стадии "ну почему же не работают входы?" находятся на другом компе, но сути это абсолютно не меняет, и с этим проектом, при торчащих на входах килоомных резисторах, на дисплее по всем входам вижу -60 гр.С
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 10:23   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Нет-нет-нет, так дело не пойдет.
Поясните, пожалуйста. Ваша цель - разобраться в проблеме или всё же нас потроллить?

Отладка от загрузки отличается тем, что кнопка загрузки на пару миллиметров левее кнопки отладки. Передвинуть мышу правее должно быть по силам даже такому чайнику, портрет которого вы нарисовали в своём сообщении. Тем более вы уже взяли тестер в руки и вышли из своей роли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 10:31   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Нет-нет-нет, так дело не пойдет. Давайте разговаривать с позиции чайника.
Ну нет. Чайники пусть общаются с кофеварками. Для этого им даже IoT сделали.
И лезть в автоматизацию чего-либо им не надо.

Цитата:
У компании Сегнетикс есть продукты, которые она предлагает пользователю с одной единственной целью, чтобы пользователь купил их оборудование, которое стоит денег.
Любые продукты производятся именно с этой целью.

Цитата:
И есть такой продукт как конструктор, который не предполагает у пользователя ни знаний архитектуры микроконтроллеров, ни языка FBD и, тем более, не предполагает стадию отладки программы.
Сконфигурировал оборудование установки, залил, работает - именно так это заявляется разработчиком.
Что-то не припоминаю таких заявлений. Программы конструкторов (кстати бесплатные) облегчают процесс разработки и на самом деле не требуют особых знаний.
Но стадию наладки между залил-работает не исключают.

Хотя видимо это и привлекает чайников.

Цитата:
И мне даже не интересно в каком месте и на какой стадии лезет баг.
Ну в программе бага нет в данном случае - с FMR у Вас все работает.

Цитата:
Что касается Pt1000 - да, вполне возможно в данном конкретном проекте я не выбрал Ni1000-tk для AIN, честно говоря просто не помню, так как прикрепленный проект я создал исключительно чтобы прикрепить к сообщению
На самом деле в данном случае значение имеет только диапазон датчика, схема включения и тип данных.

Цитата:
ибо все тестовые проекты стадии "ну почему же не работают входы?" находятся на другом компе, но сути это абсолютно не меняет, и с этим проектом, при торчащих на входах килоомных резисторах, на дисплее по всем входам вижу -60 гр.С
И много Вы их бесполезных наплодили? Это из серии - капот открывал, колесо пинал...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 10:59   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Имею в наличии два контроллера Matrix 10-21-90-0 и два модуля FMR-1321-10-0 для построения двух однотипных приточно-вытяжных систем. .
А в приложенном проекте контроллер 1021-90, модуль фмр 1 в шине.

Цитата:
Проект создан в SMLogix Constructor (HVAC) v1.6 (сборка2), о чем я уже упоминал, поэтому, конечно, вижу преобразованные в градусах Цельсия (о чем я тоже упоминал). В качестве датчиков подключены резисторы 1,0 кОм, именно столько, +/- 5% показывает если мерять мультиметром. На всякий случай повторю: если создать проект с подключением датчиков на FMR, то все работает, не работает только в проекте с подключением датчиков к matrix.
На всякий случай уточню - интересует значение с железных входов, с зеленых прямоугольников под названием AIN1 MATRIX,AIN2 MATRIX...

Цитата:
SMLogix – 3.32.0109
Встроенное ПО контроллера – 200911-133224
Не последняя, но довольно свежая. Но из-за проблемы лучше отформатироваться из самой последней.

Цитата:
Сконфигурировал оборудование установки, залил, работает
Прикрепленный проект именно так у меня и работает. Макрос обрабатывает значения со входа в соответствии с характеристикой ni1000.

Напишите версии ПО в системном меню - программы - все что там. И уточните, питание 24В на контроллер подаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:06   #9
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поясните, пожалуйста. Ваша цель - разобраться в проблеме или всё же нас потроллить?
Полагаю что моя цель оплатить оборудование, работать с ним согласно заявленных (официально в документации и описаниях, а не где-то в пучинах форума) производителем возможностей, инструментов и инструкций, а в ответ получить то, что заявлено производителем - полнофункциональный и работоспособный продукт. И уж точно не выслушивать обвинения в троллинге от сотрудников компании. По сути вопроса, что можете сказать?
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
По сути вопроса, что можете сказать?
Уточните, питание 24В на контроллер подаете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:12   #11
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Ilya J., сейчас доеду до работы и дам информацию


Добавлено через 40 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уточните, питание 24В на контроллер подаете?
Безусловно, иначе как бы у меня FMR работал?
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:22   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Безусловно, иначе как бы у меня FMR работал?
От USB, например. И я не про FMR, с которым у вас нет проблем. Я про Матрикс, с которым у вас проблемы и который не опрашивает аналоговые входы при питании от USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 12:17   #13
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Ну, в общем, питание есть. Что касаемо того, что творится на входах - видосик по ссылке, ну и еще прикрепляю проект, который я готовил изначально, и на котором заметил, что не работают входа. Именно с ним работает контроллер на видео.
проект - https://yadi.sk/d/kgHWLZBYBK73Uw
видео - https://yadi.sk/i/8as4Z8n3O4mLFg
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 12:33   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Ну, в общем, питание есть. Что касаемо того, что творится на входах - видосик по ссылке, ну и еще прикрепляю проект, который я готовил изначально, и на котором заметил, что не работают входа. Именно с ним работает контроллер на видео.
проект - https://yadi.sk/d/kgHWLZBYBK73Uw
видео - https://yadi.sk/i/8as4Z8n3O4mLFg
Вот почему важно прикладывать именно тот проект, с которым у вас проблемы.

В приложенном проекте АИНы настроены на 0-10, поэтому резистивные датчики ничего и не показывают. Подозреваю, что настройки слетели, когда вы меняли модификацию контроллера, мы подумаем что с этим можно сделать. Сейчас вам нужно просто сконфигурировать входы на RTD 1000.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 13:27   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Ну, в общем, питание есть. Что касаемо того, что творится на входах - видосик по ссылке, ну и еще прикрепляю проект, который я готовил изначально, и на котором заметил, что не работают входа.
И почему я Вам не верю.
В этом проекте AIN-ы везде неправильно настроены на 0-10В, в том числе и на FMR, а он у Вас работал.
В проекте выше при наличии питания контроллера входа Матрикса должны были правильно выдавать сопротивление и была бы правильная температура после макросов.
Ой что-то недоговариваете...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 13:51   #16
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И почему я Вам не верю.
В этом проекте AIN-ы везде неправильно настроены на 0-10В, в том числе и на FMR, а он у Вас работал.
В этом проекте AIN на FMR не настроены. AIN на FMR работают, если создать другой проект, о чем я с самого начала и говорил. Это изначальный проект на котором я заметил, что AIN не работают. И в этом проекте я точно настраивал входы на работу с Ni1000-tk. В какой момент слетели настройки при организации проекта конструктором я без понятия, и уж тем более у меня нет интуитивно понятного инструмента эту проблему заметить. Не ищите черную кошку в темной комнате, в данном случае ее нет. В крайнем случае, чем меня подлавливать, возьмите и повторите мой путь, все исходные данные для этого я предоставил.
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 14:30   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Не ищите черную кошку в темной комнате, в данном случае ее нет. В крайнем случае, чем меня подлавливать, возьмите и повторите мой путь, все исходные данные для этого я предоставил.
Дела мне нет до кошек.

Да и Ваш путь думаю не один человек прошел. И Илья Ваш проект проверял

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Прикрепленный проект именно так у меня и работает. Макрос обрабатывает значения со входа в соответствии с характеристикой ni1000.

И уточните, питание 24В на контроллер подаете?
Думаю питания то и не было.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 14:54   #18
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но стадию наладки между залил-работает не исключают.
Речь идет о наладке системы или отладке программы исполняющейся в контроллере? Стадия наладки однозначно есть (хоть, к примеру, куда же без ПИДов?), но это выходит за рамки ответственности производителя оборудования и ПО, а вот стадия отладки программой-конструктором как раз не предполагается. Если это не так, то ткните носом в официальную документацию на конструктор, например, на страницу сайта, или в девственно чистую страницу п.1.3 быстрого старта. Форум, увы, официальным источником информации являться не может, хотя при скудности первой, форум действительно может помочь тем у кого есть средства на покупку тестового оборудования, а потом время и желание разобраться почему оно не работает.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не последняя, но довольно свежая. Но из-за проблемы лучше отформатироваться из самой последней.
На всякий случай скачал самый последний SMLogix, отформатировался из-под него. Текущая версия ПО контроллера 200918-160517. Проблема не ушла, но предполагаю, что это и ожидалось? Господа специалисты, в какой момент от конструктора до заливки в контроллер слетают настройки аналоговых входов?
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 15:48   #19
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками

Ну ладно. Для тех, кто столкнется с такой же проблемой и придет в эту ветку за поиском решения, а вместо этого увидит как монстры накинулись на бедного чайника, рассказываю решение:
1. В SMLogix слева выбираем вкладку "устройства"
2. В устройствах - MATRIX:USB - аналоговые входы. Если MATRIX не USB, то кликаем по строке и в настройках связи ищем его. Хотя, полагаю, контроллер уже на связи, ведь проект-то вы в него как то залили.
3. Кликаем двойным кликом по любому сконфигурированному аналоговому входу в дереве, на поле отобразится часть с блоком этого входа.
4. Правой кнопкой на поле входа (зеленом прямоугольнике) - настройкf. Открывается SBConfigurator, где перенастраиваем свои входа с текущих 0-10 В на RTD (ну или чего там кому надо). Сохраняем.
5. Перезаливаем проект в контроллер.

Это неправильно, что я даю эти рекомендации, а не представители производителя. Это неправильно, что без этих телодвижений заявленный функционал конструктора не работает. Но это решит конкретно вашу проблему, если она такая же как у меня.
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 15:59   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Стадия наладки однозначно есть (хоть, к примеру, куда же без ПИДов?), но это выходит за рамки ответственности производителя оборудования и ПО, а вот стадия отладки программой-конструктором как раз не предполагается.
В данном случае вообще дело не в программе - контроль настройки входов зона Вашей ответственности.
Из файлика лицензии:

Цитата:
Коммерческое использование SMConstructor™ и/или SMLogix™. Вы имеете право использовать инструментальные
системы SMConstructor™ и/или SMLogix™ для создания коммерческих проектов. Однако вы обязаны провести
всестороннее тестирование результата работы SMConstructor™. Невыполнение этого требования снимает с
Segnetics любую ответственность, связанную с упущенной выгодой, выходом из строя какого-либо оборудования,
претензиями третьих лиц и подобным...
Всегда считал созданное конструкторами AS IS. Без гарантий.


Цитата:
На всякий случай скачал самый последний SMLogix, отформатировался из-под него. Текущая версия ПО контроллера 200918-160517. Проблема не ушла, но предполагаю, что это и ожидалось? Господа специалисты, в какой момент от конструктора до заливки в контроллер слетают настройки аналоговых входов?
Вас не смущает что эта проблема только у Вас?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Подозреваю, что настройки слетели, когда вы меняли модификацию контроллера, мы подумаем что с этим можно сделать. Сейчас вам нужно просто сконфигурировать входы на RTD 1000.
Со сменой модификации естественно изменились настройки входов.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
рассказываю решение:
1. В SMLogix слева выбираем вкладку "устройства"
2. В устройствах - MATRIX:USB - аналоговые входы. Если MATRIX не USB, то кликаем по строке и в настройках связи ищем его. Хотя, полагаю, контроллер уже на связи, ведь проект-то вы в него как то залили.
Куча лишних пунктов и контроллер на этом этапе вообще не нужен. ПКМ по устройству MATRIX: и выбрать Настройка

Параметры входов сохраняются в проекте и загружаются в контроллер вместе с проектом.

Последний раз редактировалось ATS, 22.09.2020 в 16:25
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 16:31   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В приложенном проекте АИНы настроены на 0-10, поэтому резистивные датчики ничего и не показывают. Подозреваю, что настройки слетели, когда вы меняли модификацию контроллера, мы подумаем что с этим можно сделать. Сейчас вам нужно просто сконфигурировать входы на RTD 1000.
Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Господа специалисты, в какой момент от конструктора до заливки в контроллер слетают настройки аналоговых входов?
Ответ дан раньше, чем вы задали вопрос. Я для вас выделил красненьким для заметности.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Ну ладно. Для тех, кто столкнется с такой же проблемой и придет в эту ветку за поиском решения, а вместо этого увидит как монстры накинулись на бедного чайника
Вас нормально попросили прислать ваш проект, но вы стали ломать перед нами непонятную для нас комедию и присылать ложные данные.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Полагаю что моя цель оплатить оборудование, работать с ним согласно заявленных (официально в документации и описаниях, а не где-то в пучинах форума) производителем возможностей, инструментов и инструкций, а в ответ получить то, что заявлено производителем - полнофункциональный и работоспособный продукт.
Скажите, пожалуйста, оборудование работает согласно заявленных производителем возможностей или у вас остались ещё какие-то дополнительные проблемы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.09.2020 в 16:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 17:00   #22
Nivel
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вас нормально попросили прислать ваш проект, но вы стали ломать перед нами непонятную для нас комедию.
Я дважды присылал проекты, при этом говорил, что эта проблема с абсолютно любым проектом независимо от конфигурации оборудования, и на всякий случай предложил повторить мои действия.

Можете выделять хоть красным, хоть зеленым. Я создал проект, запустил Logix, нашел контроллер, залил проект. Какой мне интерес, что на какой-то стадии кривое ПО подменило настройки? Причем никаких других настроек оно не затронуло. Я указал на проблему разработчикам, честно указал все вводные, включая свой уровень знаний, а вместо заинтересованности получил плевок пафоса в лицо. Лично я считаю, что за 73 заплаченных мной тысячи рублей мне могли бы отвечать чуть более добродушно и развернуто.

Да, наверное, вышеизложенная мной инструкция имеет массу недочетов с точки зрения мегаспециалистов по сегнетиксу, но вы то никакой не дали. Собственно, судя по форуму, пафос и снобизм - это и есть суть общения представителей компании.
За сим откланяюсь.
Nivel вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.09.2020, 17:23   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Я дважды присылал проекты, при этом говорил, что эта проблема с абсолютно любым проектом независимо от конфигурации оборудования, и на всякий случай предложил повторить мои действия.
Вы прислали проект, созданный Конструктором, с настроенными входами. Что тут подчёркивать? Что повторять? Хорошо. Создал, проверил: проблем нет, входы настроены, температуру измеряют. Ваш проект проверил: проблем нет, входы настроены, температуру измеряют.

Разница между нами только в том, что вы создали проект и проглядели, что в нём проблем нет. Слово "проглядели" прямо красной нитью по всей этой теме идёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 18:34   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AIN на matrix не работает с резистивными датчиками.

Цитата:
Сообщение от Nivel Посмотреть сообщение
Да, наверное, вышеизложенная мной инструкция имеет массу недочетов с точки зрения мегаспециалистов по сегнетиксу, но вы то никакой не дали.
Вопроса поиска и настройки связи контроллера в вашей проблеме не было, зачем тогда это здесь инструктировать?

Извините, если я непонятно для вас написал

Цитата:
Подозреваю, что настройки слетели, когда вы меняли модификацию контроллера
это причина

Цитата:
В приложенном проекте АИНы настроены на 0-10, поэтому резистивные датчики ничего и не показывают.
это следствие

Цитата:
Сейчас вам нужно просто сконфигурировать входы на RTD 1000.
это решение

Возможно было неочевидно, как их нужно было сконфигурировать, или чего еще не хватало? Мы стараемся быть лучше


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024