|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.08.2023, 15:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Проблемы с сеткой на Matrix
Здравствуйте господа. Есть такая проблема: В сети 22 ПЛК Матрикс 1021-70-0. 23 Матрикс является мастером. При работе в сети модбас происходит зависание сетки, перезагрузка мастера иногда помогает и опрос возобновляется, а зачастую приходится сбрасывать питание со всех ПЛК в сети минут на 5. Сеть модбас проложена отдельно от силовых проводов на очень большом расстоянии (15 метров от пола по фермам здания). В прошлом году все работало превосходно, но к этому лету ситуация изменилась. Сеть может зависнуть через 1 неделю или 3 недели. А в одной точке сети постоянно идут ошибки при опросе мастером, причем замены ПЛК на заведомо исправные не помогают, видимо появился какой то внешний фактор который влияет на стабильную работу. Причем ПЛК может повиснуть так, что не реагирует на кнопки.
Если кто сталкивался с подобным то не сочтите за труд - скажите хоть в какую сторону копать, а то идеи уже закончились. |
29.08.2023, 16:01 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
Но прежде всего софт и что за сетевой модуль. Мы весной/летом решали проблемы с сетью. И вроде решили. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.08.2023, 16:14 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
Лоджик свежий (последний) 3.34.0252. |
|
29.08.2023, 17:07 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Можете включить расширенные логи на контроллере, где повторяется проблема, дождаться повторения и приложить логи здесь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.08.2023, 17:22 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
29.08.2023, 17:24 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Да, системное меню - оборудование - диагностика - включение логгирования.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.08.2023, 17:27 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Ясно. Обычно когда говорят "сеть", имеют ввиду Эзернет. Потому и спросил.
А внутри контроллеров софт свежий? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.08.2023, 17:32 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
29.08.2023, 18:20 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Вторую кнопку заклейте синей изолентой на экране монитора и никогда не нажимайте.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.08.2023, 18:32 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
31.08.2023, 00:41 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
31.08.2023, 03:00 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
fat32, от гига свободного места точно хватит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2023, 22:00 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
15.09.2023, 01:43 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Это USB-device, а не USB-host, флешку к нему подключать бессмысленно. Под флешкой мы с ильёй подразумевали микро-SD, если он у вас есть. Ну или через веб-интерфейс скачайте логи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2023, 07:46 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
|
15.09.2023, 11:05 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Узнаете IP адрес контроллера( по юсб это можно через тест связи в SMlogix), заходите по этому IP в веб-интерфейс(логин и пароль по умолчанию или то, что вы задали в проекте), далее оборудование - диагностика - включить/скачать логи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2023, 19:57 | #17 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Наконец то удалось слить логи. Но не могу прикрепить к сообщению. Нет места, использовал все доступное. Как можно передать Вам файл?
|
29.09.2023, 11:16 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
А можно просто воспользоваться электронной почтой отдела технической поддержки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.09.2023, 11:18 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Или выложить куда-нибудь в облако и оставить здесь ссылку.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.09.2023, 11:44 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Вообще квоты в движке форума можно было давно поменять. Они явно больше чем десятилетней давности.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.09.2023, 11:51 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Это замена немецкому тесту, очень показательная, кстати.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2023, 12:19 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Зто чем же?
Управлять вложениями юзверь не может да и ограничения на размер файлов устарели. Почистить только личку можно. У меня лет 20 назад бы аккаунт на 1Gb примерно с такими ограничениями. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.09.2023, 12:28 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Почта техподдержки открыта для клиентов. Форум мною был создан быстро решать мелкие вопросы. Эдакая тикет-система, но с доступом неограниченному числу лиц. И логи - это то, что точно не интересно сохранять в истории.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2023, 13:04 | #24 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
В стареньком vBulletin в админке точно были настройки всех квот и типов файлов. Как и во всех движках форумов. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
29.09.2023, 13:22 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Я повторюсь: форум не заменяет собой тикет-систему. Здесь быстрые случаи, в идеале интересные и другим пользователям тоже и сейчас и через год и через 10 лет. Те же вопросы по программированию или "серийно" повторяющаяся проблема с контроллером.
Поэтому квоты и не увеличиваются. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2023, 13:35 | #26 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
29.09.2023, 13:40 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с сеткой на Matrix
Цитата:
Это не вывод, это причина. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|