|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.02.2020, 13:15 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Подключение симистора к приводу AMV10
К теме подключения симисторов к приводу Данфосс AMV10.
Подключал приводы через твердотельные реле MD-xx44.ZD3, 5 А/10А не помню. Управляет нормально, единственно из-за встроенной RC-цепи иногда обмотки привода "рычат" при отсутствии сигнала. Посмотрел, как сделано управление у контроллеров типа ECL210. Установлены трехквадрантные триаки и небольшая индуктивность последовательно. RC-цепи нет. |
11.02.2020, 16:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 11:48 |
|
13.02.2020, 13:34 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10
Еще один момент. Симисторы переключают в проводе соединенном с нулем сети, т.е. замыкание привода или провода на корпус не выведет из строя симистор.
|
13.02.2020, 14:28 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Подключение симистора к приводу AMV10
Это определяется внешними расключениями. Я именно поэтому ратую, чтобы у входов коммутация нуля была (как в SMH2010) а не общепринятые +24. Тоже неплохо повышает живучесть и помехозащищённость.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |