Pixel в условиях постоянной вибрации
Добрый день.
Скажите пожалуйста, если пиксель поставить например на панель дизельного генератора (на саму раму так сказать), то насколько это критично для пикселя? В тех паспорте Pixel написано про вибрации так: 10-57 Гц, амплитуда 0,075мм ,ускорение: 9.8м/с2 (1G) внаправлении X,Y,Z по 80мин.на каждое.(Временной коэф.:8мин. х коэф.10=общее время 80мин). На дизельном генераторе получается вибрации с частотой 50 Гц (в основном), амплитуда и ускорение зависит от типа дизеля. Померить последние параметры нет возможности. Возникает вопрос, что потом происходит с Пикселем? Микротрещины на плате, и как следствие случайная не работоспособность контроллера в целом? Может есть у кого предложение по увеличению надежности контроллера в таких условиях (может у вас есть какая-то версия pixel залитая эпоксидкой, может еще какие-то модификации) буду очень признателен. |
11.11.2015, 11:50 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации
Цитата:
Пока вы не измерите воздействие, все телодвижения в сторону защиты от вибраций будут напоминать борьбу благородного дона Кихота с ветряными мельницами. Самое первое - неизвестно, нужно ли вообще что-то делать. Второе - если и нужно, то от чего именно защищаться. От какого именно ускорения и по какому вектору. Третье - эпоксидка изменит температурный баланс контроллера. В худшую сторону или лучшую - неизвестно. Известно, что изменит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.11.2015, 14:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации
Ну как вспомогательную меру, можно смонтировать не прямо на раму, а на некую рейку или плату, которая крепится к раме через вибровставки, это сильно снизит вибрации.
|
11.11.2015, 15:35 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel в условиях постоянной вибрации
Я бы вообще на дизель не монтировал. Ведь можно же смонтировать в отдельном шкафу или ящике, и IP обеспечить и вибрации убрать, а заодно и охлаждение с обогревом поставить. А если это передвижной генератор, то приварить к опоре кронштейн и монтировать ящик на него.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |