Добрый день! По неизвестной пока причине пропала связь с между SMH4 и MC. Системная ошибка присутствует. Датчики не опрашиваются. Две-три недели назад всё работало (в предпоследний визит на объект).
Какие могут быть причины и чем они могут быть вызваны?
Шлейф передергивали, не помогло.
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 12:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Добрый день! По неизвестной пока причине пропала связь с между SMH4 и MC. Системная ошибка присутствует. Датчики не опрашиваются. Две-три недели назад всё работало (в предпоследний визит на объект).
Какие могут быть причины и чем они могут быть вызваны?
Шлейф передергивали, не помогло.
Что-то сломалось. Однозначно.

Прежде всего поищите замыкание клемм Vout между собой. Шлейф лучше прозвонить - так вернее. Или сам модуль навесить прямо на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 12:45   #3
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Если клеммы Vout не используются, всё равно проверить на замыкание?
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Если клеммы Vout не используются, всё равно проверить на замыкание?
Если не используются, то проверять их смысла нет. Уже нужно вообще всё остальное проверять. Может откуда-то что-то типа 220В прилетело и сожгло модуль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:32   #5
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

На 220 проверим. В программе не могло что-нибудь слететь? Стоит ли пробовать перезагрузить проект?
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:33   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
На 220 проверим. В программе не могло что-нибудь слететь? Стоит ли пробовать перезагрузить проект?
Можно вытащить на поляну блок MC(link) и посмотреть его поведение.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 12:29   #7
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

А ещё выдает ошибку ID MC. Сейчас проверил с другим МС через шлейф - всё работает. МС0201-01-0 (оба). Все входы-выходы запитаны от 24 В, датчики Pt1000, 220 В "прилететь" не откуда...

Последний раз редактировалось februar, 02.10.2020 в 12:44
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 12:49   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
А ещё выдает ошибку ID MC.
Какую ID читает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 13:01   #9
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Помоему просто написано было ID MC и время. Стёр эту аварию, больше не выдает ее. Только "нет связи" осталась.
Сейчас буквально на пять секунд проснулась МСка, пощелкала релюшками, и опять погасла.
Изображения
Тип файла: jpg Device (Link).jpg (30.3 Кбайт, 17 просмотров)
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 13:07   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Помоему просто написано было ID MC и время. Стёр эту аварию, больше не выдает ее. Только "нет связи" осталась.
Сейчас буквально на пять секунд проснулась МСка, пощелкала релюшками, и опять погасла.
Что говорит MC(link)?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 13:21   #11
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Вот
Изображения
Тип файла: jpg mc (link).jpg (25.2 Кбайт, 43 просмотров)
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 14:02   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Вот
Какая версия лоджика? Проверьте, что модификация SMH4 в вашем проекте 0011


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 21:51   #13
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

3.32.0050
0011-00-0. Другая и не выбирается
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2020, 11:45   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропала связь с МС

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
3.32.0050
0011-00-0. Другая и не выбирается
Отформатируйте свой контроллер из актуальной, скачанной с нашего сайта(сейчас это версия 116) версии лоджика и проверьте работу модуля.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024