Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.04.2017, 10:56   #1
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию ПК не видит Pixel (решено)

Добрый день, возникла проблема со связью контроллера с ПК. Подключаю через 485 преобразователь, пишет ошибку открытия порта - СОМ 3 (Остановка мастера на порту), при этом и скорость и номер СОМ порта выбраны верно...+/- 485ого на контроллере тоже не перепутаны...даже не представляю в чем может быть причина...
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 11:30   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК не видит Pixel

Можно попробовать начать с вопроса: а какой преобразователь подключаете?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:07   #3
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК не видит Pixel

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Можно попробовать начать с вопроса: а какой преобразователь подключаете?
Delta, USB-RS485, до этого с этим же преобразователем все отлично работало...сейчас ток комп другой...
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 12:39   #4
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК не видит Pixel

Кажется причина найдена, возможно это из-за Windows 10...буду пробовать на 7ке
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 15:16   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: ПК не видит Pixel

Надо вам найти нормальный драйвер для этого преобразователя, чтобы порт открывался нормально. Ну и не забывайте, что если в программе пикселя (которая уже загружена) есть слейв на 485 порту - надо отключать мастер-запросы (из системного меню делается)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 23:35   #6
Yasya
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПК не видит Pixel

Была ошибка с драйверами...на Win 7 все хорошо встало и подключилось)
Yasya вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024