Пока после этой темы:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=258

Я обсасывал как подключить прибор, вышла его новая версия. В общем вот он:

http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm

Схема коммутирует произвольную нагрузку NPN транзистором на 0. Arsie как этот блок питания подключить к Pixel?
Abysmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 15:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Abysmo
Пока после этой темы:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=258

Я обсасывал как подключить прибор, вышла его новая версия. В общем вот он:

http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm

Схема коммутирует произвольную нагрузку NPN транзистором на 0. Arsie как этот блок питания подключить к Pixel?

Если он коммутирует к земле, то его легко подключить к SMH2010

В случае с Пикселем всё иначе: его входы нужно коммутировать к "плюсу".

Первое, что приходит в голову - подтянуть входы Пикселя к плюсу источника питания резисторами по 10 килоом (один резистор на один вход). Этим вы обеспечите срабатывание входов при закрытом транзисторе. В программе вы увидите единички при отсутствии сигнала с девайса.

Как только транзистор замкнётся, напряжение на входе будет близко к нулю, в программе вы увидите нолик - сигнал с девайса пришёл.

PS. Не забудьте установить SW2, если будете брать "плюс" с источника питания, которым питаете Пиксель.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 16:09   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Арсений я уже раньше писал но инструкцию на пиксель так и непоправили.

SW2 - Выбор: внутренний/внешний источник питания
датчиков с дискретным выходом .
В случае, если для датчиков с дискретным выходом не требуется
гальваническая развязка (например датчики с выходом “сухой контакт”),
то для подачи на них питания возможно использование встроенного в
контроллер источника питания +24В (клемма 23 контроллера).
В этом случае для создания потенциала “земли” для датчиков (клемма
COMM_DIN) должна использоваться системная земля контроллера.
Подсоединение на плате контроллера системной земли к клемме
COMM_DIN осуществляется установкой перемычки SW2.
По-умолчанию перемычка SW2 отсутствует.


специльно сейчас достал новый пиксель только пришел и проверил
SW2-установлена на заводе!
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 10:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Теперь поправили, щас выложу на сайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 11:04   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

https://goo.gl/photos/P9bSaFQi2dxSVvba6

скажите, почему бы рядом не поставить sw4 так, чтобы переключение перемычки позволяло EXT подключать либо на GND либо на INT
а пока приходится делать как-то так

https://goo.gl/photos/JYQDr1bhZxAL8xf56

а еще лучше сделать это программно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 11:21   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://goo.gl/photos/P9bSaFQi2dxSVvba6

скажите, почему бы рядом не поставить sw4 так, чтобы переключение перемычки позволяло EXT подключать либо на GND либо на INT
а пока приходится делать как-то так

https://goo.gl/photos/JYQDr1bhZxAL8xf56

а еще лучше сделать это программно
Как выглядит принципиальная схема того, что на нижней фото?

Оптроны в Пикселе однонаправленные, я пока не понимаю, как это вообще может работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:26   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как выглядит принципиальная схема того, что на нижней фото?

Оптроны в Пикселе однонаправленные, я пока не понимаю, как это вообще может работать.
мнэ... а на схеме в документации оптороны как нарисованы биполярные.
https://yadi.sk/i/tBOypf_hqywjw

DI замыкаю на минус питания - все работает. так что они там реально биполярные. и в 25м и в 12м

https://goo.gl/photos/Ldeum5p9VQorjr7Q7

у меня вот такая колбаса и очень не хотелось выводить на шину общий плюс для DI, т.к. физических DI мне не хватает, и юзаю AI в качестве DI.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:32   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мнэ... а на схеме в документации оптороны как нарисованы биполярные.
https://yadi.sk/i/tBOypf_hqywjw
Хотя да, это раньше были униполярные, потом унифицировали с МС. Соотв и картинка в РЭ поменялась. Запамятовал, хотя и сам картинку менял))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:40   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотя да, это раньше были униполярные, потом унифицировали с МС. Соотв и картинка в РЭ поменялась. Запамятовал, хотя и сам картинку менял))
еще бы и в MR120 поменяли бы для унификации и сразу притянули к +12 один конец чтобы было без разницы на + или на минус его коротить.
чтоб как в MC


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:48   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще бы и в MR120 поменяли бы для унификации и сразу притянули к +12 один конец чтобы было без разницы на + или на минус его коротить.
чтоб как в MC
Там это нереально, т.к. схема генерации тока очистки упиполярна в своей сути. Т.е. оптроны может по факту и биполярные стоят, но схема очистки всё закоротит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 22:15   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

жаль. на последних проектах этот винигрет с подтяжками весь моск выпил


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 15:50   #12
Sp[ai]der
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мнэ... а на схеме в документации оптороны как нарисованы биполярные.
https://yadi.sk/i/tBOypf_hqywjw

DI замыкаю на минус питания - все работает. так что они там реально биполярные. и в 25м и в 12м

https://goo.gl/photos/Ldeum5p9VQorjr7Q7

у меня вот такая колбаса и очень не хотелось выводить на шину общий плюс для DI, т.к. физических DI мне не хватает, и юзаю AI в качестве DI.
Как используете AI в качестве DI? Нашёл такую схему в проекте заказчика (GND на AI3 через сухой контакт), сначала подумал, что ошибка, полез сюда...


__________________
Si vis pacem, para bellum
Sp[ai]der вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 15:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Sp[ai]der Посмотреть сообщение
Как используете AI в качестве DI? Нашёл такую схему в проекте заказчика (GND на AI3 через сухой контакт), сначала подумал, что ошибка, полез сюда...
Уточните, что вы подразумеваете под вопросом "как"? Использовать легко, ведь замкнутый контакт - это околонулевое значение сопротивления, а разомкнутый - НЕоколонулевое.


http://forum.segnetics.com/showthrea...E5%F2%ED%FB%E9


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:14   #14
Sp[ai]der
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Russia, Moskow
Сообщения: 14
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уточните, что вы подразумеваете под вопросом "как"? Использовать легко, ведь замкнутый контакт - это околонулевое значение сопротивления, а разомкнутый - НЕоколонулевое.


http://forum.segnetics.com/showthrea...E5%F2%ED%FB%E9
Ответ понятен. Ничего страшного для контроллера в этом нет?


__________________
Si vis pacem, para bellum
Sp[ai]der вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 16:37   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от Sp[ai]der Посмотреть сообщение
Ответ понятен. Ничего страшного для контроллера в этом нет?
Глаза боятся - руки делают)))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 14:45   #16
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Добрый день.
В продолжение темы:
Так всё-таки можно ли подавать на входы MR-0120 "минус" от внешнего источника питания при подключении "сухого контакта"? В руководстве в схемах показаны только "+".
Спасибо.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:01   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день.
В продолжение темы:
Так всё-таки можно ли подавать на входы MR-0120 "минус" от внешнего источника питания при подключении "сухого контакта"? В руководстве в схемах показаны только "+".
Спасибо.
Сухой контакт перестал быть сухим ровно в тот момент, как вы подключили к нему внешний источник тока. Т.е. у вас не "сухой", у вас "потенциальный" контакт с отрицательным потенциалом.

Ну а как вы сами думаете, можно ли подавать на клемму "Плюс" напряжение "Минус"? Особенно если в РЭ всюду нарисован этот самый плюс.

Я понимаю, пятница, все устали. Но куда ж вы против курса физики за 7 класс общеобразовательной школы... "Плюс" на "минус" называется КЗ - короткое замыкание. Входы Пикселя защищены от таких КЗ, т.е. ничего не сгорит, но и работать тоже ничего не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:08   #18
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Мы не против, мы За)
Просто на МС двух входов не хватило, а теперь придётся разбивать кнопки на минусовые и плюсовые контакты..

P.S. А как же тогда NPN-ские датчики?
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:12   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Мы не против, мы За)
Просто на МС двух входов не хватило, а теперь придётся разбивать кнопки на минусовые и плюсовые контакты..
Может быть переключить все контакты на "плюс"? У модуля МС входы двунаправленные, им вообще всё равно, плюс там или минус.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:13   #20
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Иногда можно сэкономить входы датчиками. Но следует помнить, что кроилово ведёт к попаданию. Я как-то на котельной подключал датчики давления газа минимум и максимум последовательно с датчиком давления обратной воды. Исходя из того, что оба этих датчика никогда не могут сработать одновременно. Следовательно, одновременная их сработка однозначно говорит о переключении датчика воды. На 2 входа было подключено 3 дискретных датчика. Главное - не увлекаться.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:14   #21
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Видимо, так и поступим)
Спасибо)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:16   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
P.S. А как же тогда NPN-ские датчики?
Посмотрите РЭ на Пиксель, там есть слайды по поводу активных датчиков


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 15:18   #23
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по дискретным входам №2

Есть ещё вариант использовать через Модбас входы частотника, но пока чё-то очкую..)
Лучче в МС "+" завести)
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024