Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.07.2017, 15:58   #1
bober_stepan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel. Не сохраняются уставки

Добрый день!
Никак не могу победить пиксель.
Есть два контроллера которые отвечают за работу увлажнителя. Один из них не хочет сохранять уставки после сброса питания. Программы немного отличаются, но работу с уставками делал по аналогии тем который работал.
Все правильно работает в 245, не сохраняются, точнее не читаются уставки в 246
Вложения
Тип файла: psl 245.psl (74.1 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: psl 246.psl (211.1 Кбайт, 18 просмотров)
bober_stepan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 16:11   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Pixel. Не сохраняются уставки

У вас память не готова в первом тике, поэтому ничего и не читается.
Нужно ждать и читать память не раньше, чем она будет готова. Лучше всего не тупой таймаут использовать, а ожидать сигнала syn на блоках памяти, и потом читать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 14:42   #3
bober_stepan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Не сохраняются уставки

Извиняюсь за долгий ответ. Сделал по примеру из этого поста http://forum.segnetics.ru/showpost.p...47&postcount=5, помогло
Спасибо!
Единственно не могу понять, для чего так сделано и почему нельзя при включение самому контроллеру это делать по умолчанию
bober_stepan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 10:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel. Не сохраняются уставки

Цитата:
Сообщение от bober_stepan Посмотреть сообщение
Извиняюсь за долгий ответ. Сделал по примеру из этого поста http://forum.segnetics.ru/showpost.p...47&postcount=5, помогло
Спасибо!
Единственно не могу понять, для чего так сделано и почему нельзя при включение самому контроллеру это делать по умолчанию
Указанный вами пример вообще никакого отношения к включению контроллера не имеет.

Поэтому фразу "почему нельзя это делать самому контроллеру" мы (всем отделом) тоже не можем понять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024