По умолчанию Trim и Wi-Fi (проблема решена)

Здравствуйте.
Может я что-то делаю не так но у меня уже 2 Трима из 3 лежат на столе и не видят Wi-Fi сеть.
Что я делаю:
1. Достаю НОВЫЙ трим из коробки и подключаю к нему питание (пробовал и 24 AC, и 24 DC, и 220 АС, и даже USB)
2. Вхожу в сервисное меню.
3. Вхожу в вкладку "сеть"
4. Вхожу в подвкладку WI-FI
5. Нажимаю кнопку "включить Wi-Fi"
После чего происходит поиск сети и у одного из трех обнаруживается WiFi сеть, а у двух других нет. Пытаюсь нажать кнопку "Добавить Сеть" и это приводит к зависанию сервисного меню.

Что я делаю не так с этим двумя контроллерами?

PS. Предвижу вопросы про модель (4260-20-0) и серийный номер (420185). Серийный номер второго трим с неработающим Wi-Fi пока не доступен (но если нужен, то могу "достать" и написать).
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:04   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Вероятно, у вас старое ядро в них прошито. Подключите микро-усб и загрузите из лоджика новое ядро. Лоджик тоже новый должен быть.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:25   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вероятно, у вас старое ядро в них прошито. Подключите микро-усб и загрузите из лоджика новое ядро. Лоджик тоже новый должен быть.
Так в чем соль то:
Ко мне пришло 2 контроллера одной партией и один из них без проблем видит wi-fi а второй то нет. Или у вас на заводе лью прошивку ядра какую попало?

ЗЫ. Сейчас попробую обновить прошивку ядра. смлоджик только что обновил
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Так в чем соль то:
Ко мне пришло 2 контроллера одной партией и один из них без проблем видит wi-fi а второй то нет. Или у вас на заводе лью прошивку ядра какую попало?
Давайте сначала разберёмся, что случилось, а потом будем думать, кого ругать и за что ругать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:36   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Обновление ядра помогло. Спасибо за оперативный ответ.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:37   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Купленные одновременно контроллеры ничего не могут гарантировать, особенно если куплены они у партнёров, так как у партнёров они могут лежать месяцами. Общая рекомендация - обновляться после покупки.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:44   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Купленные одновременно контроллеры ничего не могут гарантировать, особенно если куплены они у партнёров, так как у партнёров они могут лежать месяцами.
Так куплены напрямую у сегнетикс. Мы крайне редко обращаемся к посредникам, т.к. имеем небольшой запас на складе, а если и обращаемся, то по крайней нужде (когда контроллер нужен "вчера" (такое один раз было с тримом)).
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:48   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim и Wi-Fi (проблема подключения)

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Так куплены напрямую у сегнетикс. Мы крайне редко обращаемся к посредникам, т.к. имеем небольшой запас на складе, а если и обращаемся, то по крайней нужде (когда контроллер нужен "вчера" (такое один раз было с тримом)).
Ответственные получат "по щам"(зачёркнуто), инструкции по исправлению выходного тестирования

Похоже на стенде забыли обновить софт, который он загружает после успешного тестирования.

А тот контроллер, что изначально работал, похоже допроверялся "руками" из-за выпадения одного из параметров при автоматическом тестировании.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024