Здравствуйте! В очередной раз нужен совет.
Стоит задача в резервировании вытяжки. Состав системы: приток + две вытяжки. Пневмореле на вытяжки определяет отсутствие перепада и включает резервный вентилятор.
Если я создам стандартный проект с резервным притоком и перенесу все это потом на вытяжку работать будет? Произведу замену у макроса "Резервирование" статуса ВП на статус ВВ. Думаю нужно менять код аварии (в журнале или еще где то прописывать новые ошибки).
Попробовать пока нечем, железа нет.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:30   #2
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Нашел контроллер.
Не получилось вышеуказанным способом.
Единственный выход создать проект в конфигураторе, а затем при подключении выходов поменять вытяжку на приток. Заменить список в журнале аварий, меню F3....
Буду пробывать дальше.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 11:39   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Цитата:
Сообщение от rybnv
Нашел контроллер.
Не получилось вышеуказанным способом.
Единственный выход создать проект в конфигураторе, а затем при подключении выходов поменять вытяжку на приток. Заменить список в журнале аварий, меню F3....
Буду пробывать дальше.
Это единственно правильный вариант.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 14:30   #4
rybnv
Member
 
Регистрация: May 2012
Сообщения: 43
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Все получилось и заработало. Спасибо.
rybnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 15:06   #5
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Арсений, а конструктором предусмотрено создание проекта для приточно-вытяжной системы с резервированием притока и вытяжки?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 16:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Цитата:
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Арсений, а конструктором предусмотрено создание проекта для приточно-вытяжной системы с резервированием притока и вытяжки?
Раздельно - нет. Но можно доработать, лазейки в созданном проекте есть. Нужно откопировать макрос резервирования и перенастроить его на вытяжку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 10:51   #7
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Спасибо!
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:22   #8
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Арсений, я правильно понял: создаю проект для приточно-вытяжной системы с резервированием притока, затем копирую макрос "резервирование" для вытяжки и завожу в него связи по аналогии с притоком? Тогда приток и вытяжка будут независимо друг от друга резервироваться? Если так, то у меня не работает... Нет сигнала на запуск резерва вытяжки и она выходит в аварию, не понимаю где он генерируется.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 17:38   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Цитата:
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Арсений, я правильно понял: создаю проект для приточно-вытяжной системы с резервированием притока, затем копирую макрос "резервирование" для вытяжки и завожу в него связи по аналогии с притоком? Тогда приток и вытяжка будут независимо друг от друга резервироваться? Если так, то у меня не работает... Нет сигнала на запуск резерва вытяжки и она выходит в аварию, не понимаю где он генерируется.
Да нужно завести связи по аналогии, разве что вместо статуса ВП подключить статус ВВ.

Внутри макроса необходимо сделать аналогичные переключения - соотв. входы и выходы подписаны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 18:51   #10
Andrey
Новичок
 
Регистрация: Mar 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Со статусом, это естесссно! А внутри макроса, ты имеешь ввиду взять выход "ВВ общая" с макроса "DC код аварии" вместо "ВП общая"?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:13   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов.

Цитата:
Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Со статусом, это естесссно! А внутри макроса, ты имеешь ввиду взять выход "ВВ общая" с макроса "DC код аварии" вместо "ВП общая"?
Это, плюс перенести связь на кодировщике сброса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 21:45   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

По тому же вопросу (резервирование притока и вытяжки).
Что делать с выходами скопированного макроса резервирования ?
(Кроме выхода №вент с ним понятно)

Последний раз редактировалось Iroha, 07.08.2020 в 21:59
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 19:20   #13
Владимир
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Тоже вопрос по резервированию вытяжки. сделал как на картинках. Не понятно куда выход Reset (XX) подцеплять, остальное вроде логично.

И мини вопросик про запуск с кнопочного поста - куда его правильней воткнуть, а то у меня пусковой кнопка как ф2 работает, не совсем гуд. (картинка 3)
Изображения
Тип файла: png карт1.PNG (29.3 Кбайт, 161 просмотров)
Тип файла: png карт2.PNG (18.6 Кбайт, 126 просмотров)
Тип файла: png карт4.PNG (11.3 Кбайт, 105 просмотров)
Тип файла: png Карт5.PNG (6.1 Кбайт, 97 просмотров)
Тип файла: png карт3.PNG (27.7 Кбайт, 108 просмотров)
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 20:54   #14
Владимир
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Вот еще картинки, а то пока пост редактировал время вышло. Делал все как в видео, забил на обработку событий. Пока нет возможности проверить как работает.

В моей вентиляшке еще контакт газаанлизатора вкорячен, он должен врубать вытяжку. Как опять же его сделать - тупо вход датчика с выходом на вентиляторы и жалюзи присоединить - это я сделал, а как чтобы процессор по уму обрабатывал, и в журнал писать слишком не понятно, где почитать?
Вообще обработка аварий не понятная. отключение по маске я не разобрался. вот мне при пожаре надо гасить все, кроме притока, я в маску и все 1111111111 и 000000000 делал, значок пожара мигает, вентиляторы все крутятся.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 13:19 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 11:07   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Вообще обработка аварий не понятная. отключение по маске я не разобрался. вот мне при пожаре надо гасить все, кроме притока, я в маску и все 1111111111 и 000000000 делал, значок пожара мигает, вентиляторы все крутятся.
Потому что маска не влияет на вентиляторы. Пожар по умолчанию и так всё останавливает, зачем вы в него полезли? Ставьте единицу на "Останов системы" обратно.

Там же русским по сине-зелёному написано: "Если система должна остановиться".


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
Тоже вопрос по резервированию вытяжки. сделал как на картинках. Не понятно куда выход Reset (XX) подцеплять, остальное вроде логично.
Ровно как "Резерв: Restart", только через блок OR(32) и на своё место.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
И мини вопросик про запуск с кнопочного поста - куда его правильней воткнуть, а то у меня пусковой кнопка как ф2 работает, не совсем гуд. (картинка 3)
Блокируйте нажатие кнопки "Пуск" поста, если ВУ запущена. Будет гуд


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 10:20   #16
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Добрый день.
С вашего ютуб канала пропало видео по добавлению резервного вытяжного вентилятора. Загрузите его обратно пожалуйста, ну или ссылочку дайте.
Спасибо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 10:33   #17
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Добрый день.
С вашего ютуб канала пропало видео по добавлению резервного вытяжного вентилятора. Загрузите его обратно пожалуйста, ну или ссылочку дайте.
Спасибо.
Скажите, как скачаете. После удалить надо будет, чтобы место не засорять на форуме.


__________________
Пуш зе темпо

Последний раз редактировалось Ilya J., 06.09.2021 в 11:00 Причина: удалил вложение за ненужностью
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.09.2021, 10:48   #18
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Качнул.
Большое спасибо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 11:00   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Качнул.
Большое спасибо.
В отделе продаж можете доступ попросить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 20:52   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Добрый день.
С вашего ютуб канала пропало видео по добавлению резервного вытяжного вентилятора. Загрузите его обратно пожалуйста, ну или ссылочку дайте.
Спасибо.
Скачать с моего облака.https://cloud.mail.ru/public/wpfJ/vw3MtHec6


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 06.09.2021, 22:13   #21
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Большое спасибо!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 13:02   #22
rogozin.ewgen
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Добрый день! Пытаюсь адаптировать конструкторскую программу для резерва вытяжки и притока. Вроде всё по инструкции из видео выполнил, но установка не переходит на резерв (ни приток ни вытяжка), а просто останавливается по аварии . Не могли бы посмотреть проект и ткнуть носом где ошибка?

Последний раз редактировалось Arsie, 20.10.2022 в 17:59
rogozin.ewgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 13:22   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

По какой инструкции вы делали? Предположу, что вы блоки подвигали и появилась иголка. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 13:41   #24
rogozin.ewgen
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

В этой ветке выше была ссылка на видео. Да и в сообщениях описано как сделать резерв одновременно для вытяжки и притока.
1) Скопировал блок "Резервирование" и изменил связи внутри него.
2) Выхода с двух блоков "Резервирование" завёл на блок ИЛИ. Выхода с блока ИЛИ завёл туда же где и были до исправления.
3) В блоке "Процессор" -> "Аварии" с помощью блока ИЛИ объединил "ВП общая" и "ВВ общая".
4) Обвязал обработку входных и выходных сигналов.

Блоки не двигал.
rogozin.ewgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 15:23   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Я не очень верю, что вы не двигали блоки. Я создал проект в конструкторе и увидел, что макрос "обработка аварий" у меня имеет номер 29, а макрос "резервирование" - 30, макрос основной экран - 31, т.е. блоки читаются сверху вниз. А у вас соответствующие блоки находятся под номерами 33, 29, 34. Попробуйте исправить этот момент, чтобы все было по порядку. На вашем месте, чтобы все было правильно, я бы создал новый проект, в нем не трогая других частей конструктора добавил бы только макрос "резервирование вв" и все изменения, что с ним связаны. Это даст возможность не думать, что вы еще надвигали в вашем проекте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 15:44   #26
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Загрузил в контроллер все проверил все отрабатывает.
Отключил только работу преостата вентиляторов.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не очень верю, что вы не двигали блоки. Я создал проект в конструкторе и увидел, что макрос "обработка аварий" у меня имеет номер 29, а макрос "резервирование" - 30, макрос основной экран - 31, т.е. блоки читаются сверху вниз. А у вас соответствующие блоки находятся под номерами 33, 29, 34. Попробуйте исправить этот момент, чтобы все было по порядку. На вашем месте, чтобы все было правильно, я бы создал новый проект, в нем не трогая других частей конструктора добавил бы только макрос "резервирование вв" и все изменения, что с ним связаны. Это даст возможность не думать, что вы еще надвигали в вашем проекте.
Это можно просто выровнить.


Единственное я уже не помню почему пишется подготовка к запуску каждый раз


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:12   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение

Это можно просто выровнить.
Можно. Но я вижу слова "Блоки не двигал" и несовпадающую с конструкторским проектом нумерацию, поэтому доверять такому проекту не могу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2022, 16:25   #28
rogozin.ewgen
Новичок
 
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Всем спасибо, заработало. Действительно видимо случайно сдвинул один блок.

А насчёт "Подготовки к запуску" - это нормально, там 60 секунд задержка перед запуском резерва.
rogozin.ewgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 22:57   #29
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Есть готовое решение.
Приток с резервом.
Пять вытяжных вентиляторов каждый со своим резервом.
Алгоритм заключается чтоб при аварии одного из вентиляторов переходим на резервный - это сделано и работает.
Сама проблема заключается в том что при переходе на резерв происходит отключение всех вентиляторов и после запускаются все включая резервный (кроме аварийного), требуется только отключать ту группу (осн/рез) на которой произошла авария, а остальные оставались работать.

Кто нибудь сталкивался с подобным или нужно смотреть в сторону макроса насосов?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 10:54   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вытяжных вентиляторов (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Кто нибудь сталкивался с подобным или нужно смотреть в сторону макроса насосов?
Макрос насосов прекрасно справится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024