Макрос, организующий счётчик со сбросом.

Дополнение от 21 августа 2013: в счётчике обнаружена ошибка, приводящая к закольцовыванию буфера внутри 16 разрядов. Исправляет ошибку макрос с названием "MR120 CNTR (FFFF trouble).msl".

Позже ошибка будет исправлена на уровне программного обеспечения модуля MR120.
Вложения
Тип файла: msl MR120 CNTR.msl (2.6 Кбайт, 500 просмотров)
Тип файла: msl MR120 CNTR (FFFF trouble).msl (12.1 Кбайт, 407 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2013 в 12:40