10.07.2019, 13:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемма с контроллером
Сегодня потребовалось смоделировать процесс. Достал из загашников SMH2Gi, подключил. На экране "лажа". Питание проверял, DC24V. МС подключал и отключал результат не меняется.
Но у меня этот контроллер работал и лежал как тестовый для отладки ПО перед выездом на объект. У кого какие мысли на сей счет? Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:18 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
10.07.2019, 14:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с контроллером
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.07.2019, 15:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с контроллером
Самостоятельно можно "по лечить" или к Вам на ремонт категорически?
|
10.07.2019, 15:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с контроллером
Какой серийник?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.07.2019, 06:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с контроллером
S/N 325859
|
11.07.2019, 10:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с контроллером
Пограничный номер серии между старым и новым разъёмом.
Если разъём новый, то разбирайте смело и смотрите, что там случилось. Если разъём старый, то пробовать разобрать нужно осторожно. Если будете достаточно осторожны, то дорожки на плате не оборвёте. Далее пропаиваете разъём и проблема решена. Выяснить типа разъёма без разборки невозможно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |