|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.07.2019, 16:04 | #151 | |
Guest
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Делюсь опытом: открыл смарт, поработал в нем минут 10, свернул смарт, нажал кнопку сохранить, развернул смарт и так далее. Пока помогает, сохраняется, не виснет.
Добавлено через 49 секунд Цитата:
Добавлено через 1 час 2 минуты Пока не зависает, проверил: поработал в смрт около 40 мин., закрыл и все нормально сохранилось. Теперь только иногда на экране появляется (меньше секунды) ждите... Идет передача данных из смарт, смарт при этом не запущен. Добавлено через 1 час 3 минуты Сохраняется и не виснет. Спасибо! |
|
08.07.2019, 12:30 | #152 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Конвертировал старый проект SMH2Gi -> SMH4. И теперь размер изображений в SMArt ограничен значениями 192х64 (это размер дисплея SMH2Gi).
Как поправить? Версия 3.30.216 |
08.07.2019, 12:35 | #153 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Сейчас актуальная версия 218, и приложите проект, пожалуйста. Дополню, старые картинки вы и рисовали для разрешения 2G, "растянуть" для SMH4 их не получится. |
|
08.07.2019, 14:10 | #154 | |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Актуальная уже 219 - в ней тот же эффект. Проект приложил. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:37 |
|
08.07.2019, 14:32 | #155 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
У вас в проекте один экран, на нем картинка - зеленый или красный прямоугольник, новые картинки создаются без проблем в том разрешении, в котором я задал, пока не понимаю вашей проблемы.
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:38 |
08.07.2019, 15:10 | #156 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Так я тоже могу. Но если посмотреть на размеры нового изображения в приложенном видео, то они остались 192х64. И, например, при вводе новых координат или новых габаритов изображение обрежется до 192х64.
|
08.07.2019, 15:25 | #157 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
08.07.2019, 15:44 | #158 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
08.07.2019, 15:45 | #159 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Это исправлялось уже после разделение ветвей на 3.28 и 3.30. Поэтому в одном исправлено, во втором нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.07.2019, 14:57 | #160 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
два момента - на экране с отчетами выводится список файлов с отчетами, если файлы удалить с контроллера по sftp то список не меняется. версия 215.
и еще вопрос, при выходе новой версии меняется ли ядро, надо ли его обновлять каждый раз? |
09.07.2019, 15:04 | #161 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Новое не всегда. Но проще обновлять, чем думать об этом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.07.2019, 17:11 | #162 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
тогда научите как обновить так чтобы архивные данные сохранились или перенеслись или перенести
|
09.07.2019, 17:29 | #163 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Данные при этом не должны исчезать. Если исчезнут, это баг и мы с ним разберёмся. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.07.2019, 17:30 | #164 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
09.07.2019, 17:39 | #165 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
я не про отчеты, а про данные которые в проекте подключены, сами базы sql
забрать я их могу хоть откуда хоть со флешки хоть с sftp - главное знать что забирать и как вставлять |
10.07.2019, 21:02 | #166 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Не подскажите как решить ?
Мне надо что бы отображалась только легенда на графике. Но без панели управления ее не включить. Если галочка стоит только у легенды, то на экране плк она не отображается. 3.30.0221 Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:38 |
Благодарность от: |
11.07.2019, 10:37 | #167 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
А кнопка возврата есть только в панели управления. |
|
Благодарность от: |
11.07.2019, 10:56 | #168 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
проверим, исправим
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
Благодарность от: |
11.07.2019, 11:05 | #169 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
11.07.2019, 13:24 | #170 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Столкнулся с проблемой окна SMConfig при переходе с версии 3.28 на 3.30. В версии 3.28 начал проект на основе конструктора. В окне SMConfig, на вкладке "Исходный проект" были как переменные, так и входы/выходы для добавления в набор (проект для SMH4). При открытии в 3.30.219-221 - входов/выходов как основного блока, так и модуля расширения нет, от слова совсем.
Что только не делал, ставил и удалял разные версии 3.30, с 214 по 221. Результат тот-же. Пробовал заново создавать в конструкторе проект и загружал его в 3.30 - не помогло, как и создание проекта с нуля... На форуме что-то не нашел подобной проблемы у народа. Что я делаю не так, подскажите? Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:38 |
11.07.2019, 13:57 | #171 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Старые проекты, использующие железо напрямую, всё также будут работать. Новые сделать будет нельзя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
11.07.2019, 15:27 | #172 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Не корректно отображаются(но работают) ограничения на ввод числа.
Максимум отображается нормально, а минимум всегда 0. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:38 |
11.07.2019, 16:45 | #173 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
нужен какой-то индикатор что процесс создания отчета начался и идёт потихоньку. отчет размером 6Мб создается несколько минут и постоянно хочется еще и еще раз ткнуть кнопку создания отчета
|
11.07.2019, 16:49 | #174 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Спасибо, записал.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.07.2019, 18:28 | #175 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
причем хорошо бы иметь возможность этот индикатор отдать как в фбд, так и в форму где находится сам список отчетов.
Добавлено через 2 минуты а про список отчетов и то что он меняется только тогда когда какие-то действия производятся из-под этой формы? |
12.07.2019, 11:23 | #176 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
То же и с индикатором. Должна появляться вращалка. Проверим, мож что-то сломалось. А вот с ФБД идея новая. Напомните, у вас Трим5 или SMH4? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.07.2019, 11:34 | #177 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
12.07.2019, 14:12 | #178 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
216й лоджик Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:39 |
|
15.07.2019, 06:45 | #179 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
после каждой заливки проекта приходится обновлять переменные смконфига в браузере. прошлые становятся неактивными и ничего не отображают. 221й лоджик.
|
15.07.2019, 10:52 | #180 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Обновлять - это что именно имеется ввиду? Нажимать F5 в браузере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |