|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.06.2019, 13:27 | #121 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Вот сейчас после обеда я перезапустил лоджик и у меня запись в память заработала. До этого запись в память по сигналу не работала. А самое интересное и пугающее что запись в память не работала и в контроллере. Сейчас после перезапуска лоджика и перезаливки программы заработала. Отсюда вопрос, Получается компиляция программы тоже идет с ошибкой? не только отображение на экране монитора. Арсений, спасибо за совет по перезапуску лоджика! P.S. Сейчас я вижу дальнейшую работу так: переустанавливаю обратно 3.28 и пишу,отлаживаю программу в ней. ( чтоб без багов. А то не понятно в процессе отладки это баг алгоритма или лоджика). Как только основаная программа готова поставлю версию 3.30 и добавлю архивирование данных, ради чего и была установлена версия 3.30. |
|
27.06.2019, 13:40 | #122 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
P.S. Поправьте грамматические ошибки в смарте) |
|
27.06.2019, 13:43 | #123 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
27.06.2019, 13:45 | #124 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Я вполне допускаю, что если это игнорировать и не перезапустить, то со временем (через час, например), связь настолько разладится, что графическая часть проекта будет утеряна. Вот только подтвердить не могу, т.к. не дожидался этого) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.06.2019, 13:50 | #125 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Вот что ещё сейчас заметил. На фото, суффикс уехал за границу, по-моему такого тоже не должно быть.
Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:21 |
27.06.2019, 13:53 | #126 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
С этим бороться нужно "на глазок", т.к. СМАрт до сих пор неправильно отсчитывает все интервалы. Он "забывает", что пробел по ширине не такой, как цифра.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.06.2019, 13:55 | #127 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Добавлено через 10 минут А если я из 3.30 сохраняю как 3.28 в 3.28.170 я уже не открою проект? Добавлено через 15 минут Ухх... заного проделал процедуру по переустановке и пересохранению. Все хорошо, открыл прект в 3.28. Вопрос снимается. Добавлено через 28 минут Понял, спасибо. Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2019 в 13:59 Причина: Поправил квоту |
|
29.06.2019, 19:40 | #128 |
Новичок
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
29.06.2019, 19:55 | #129 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
сырая, да, у меня связи не слетают, но блоки истории не работают как заявлено, по-краймере пока не работает "Разделяемое использование исторических данных" должным образом. при попытке создать обработку расходомера и получения расходов за час/день/месяц и т.д. выяснилось что данные накапливаются и обрабатываются некорректно при использовании функции "Разделяемое использование исторических данных".
|
30.06.2019, 13:32 | #130 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
В версии лоджика 3.30.0215 при заливке блока вывода на экран SCREEN(str) значения из таблицы символов ( {93}{b2}{94} ) при аварийном сообщении вместо "колокольчика в кавычках" выводится 3 знака вопроса. При откате на версию 3.28.0170 "колокольчик в кавычках" отображается корректно. Контроллер Pixel 2511.
__________________ От идеи-под ключ |
01.07.2019, 10:58 | #131 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
|
|
01.07.2019, 12:45 | #132 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Арсений, подскажите пожалуйста, есть ли безболезненный способ ( не требующий плясок с бубном) установить на одной виднде ( на одном ноуте) версии 3.29 и 3.30 так, чтобы они обе были рабочие?
|
01.07.2019, 12:47 | #133 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Да, конечно. В виртуальных машинах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2019, 08:39 | #134 |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Здравствуйте. Зависает SMLogix 3.30. Захожу в SMArt, закрываю его, вызываю справку, после чего появляется надпись "ПОДОЖДИТЕ... Ждите. Идет передача данных из SMLogix в SMArt" и так зависает.
|
02.07.2019, 10:09 | #135 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Ура! Символы вернулись в версии 216.
|
02.07.2019, 10:28 | #136 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
3.30.216?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2019, 10:42 | #137 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Попробуйте обновить adobe flash, adobe air на последние с сайта adobe. И на какой винде это происходит?
|
02.07.2019, 11:02 | #138 | |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
3.30.0215
Цитата:
Так же СМЛоджик зависает при переходе в другие окна (например в гугл хром). По наблюдениям зависания происходят, если до этого редактировал что-то в СМАрт |
|
02.07.2019, 11:03 | #139 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
02.07.2019, 12:22 | #140 |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Я скачивал с 1й страницы, там 215, где можно взять 216?
Ещё после форматирования контроллера и добавления блока "history", появился знак "0" в центре экрана. С чем это может быть связано и как его убрать? Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:22 |
02.07.2019, 12:32 | #141 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Там же по ссылке и взять. Версия обновляется время от времени.
Цитата:
Быть может, вас не затруднит приложить ваш проект? Конечно же, после того, как вы отформатируете контроллер в версии 216 и проблема повторится. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.07.2019, 13:05 | #142 | |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Знак по середине экрана остался. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:23 |
|
02.07.2019, 13:21 | #143 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Также у вас в проекте в смарте на кнопку F6 назначен переход на два экрана, это ошибка и смарт вам подсказывает, окрашивая F6 в красный цвет. Вы проект изначально в 3.30 создавали? Хелп и смарт не виснут. Единственное, что замечено в вашем проекте, это при переходе из смарта в лоджик остается окно "ждите, идет передача...", исследуем этот момент. Но вы можете его обойти, если такое окно появляется, попробуйте закрыть лоджик, он вам предложит сохраниться, нажимаете отмену и дальше работаете в проекте. |
|
02.07.2019, 13:31 | #144 | |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
F6 назначен с 2х разных окон переход на одно. Создавал проект в 3.28, там не висло. Я тоже уже нашёл, что можно обойти закрытие окна. Но когда изменений не было, окно закрывается и приходится проект загружать заново (Изучаю блок "history", поэтому открываю, закрываю СМАрт и хелп). Так же было пару моментов, когда "конкретно" зависало, повторить такую последовательность пока не получилось. П.С. Пока писал это сообщение, вернулся в СМЛоджик, а он висит намертво |
|
02.07.2019, 13:46 | #145 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
|
|
02.07.2019, 13:53 | #146 |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
04.07.2019, 22:15 | #147 |
Guest
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Подтверждаю, у меня тоже зависает при выходе из смарта. Иногда отмена помогает, а иногда и нет. А еще через раз не сохраняет изменения в смарте, когда это происходит. Приходится по несколько раз переделывать (уже 2 день не могу доделать). Еще добавлю: если в смарте не много изменил, то закрытие и отмена помогают, а если по больше, тогда виснет и пишет не отвечает.
Добавлено через 3 минуты Еще добавлю: ноут. интел i7 ddr3 8 gb винда 7 64, программ, кроме лоджика, ни каких не запущенно, хлама нет. |
05.07.2019, 10:36 | #148 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Скоро выйдет обновление, там у меня проблемы со смартом не повторились. |
|
05.07.2019, 15:26 | #149 |
Guest
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
|
05.07.2019, 15:29 | #150 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.30, бета-тестирование
Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 15:44 |