Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.03.2019, 12:45   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию FMR щёлкает дискретный ВХОД

Такая же проблема с цифровыми входами DI. На модуль ставил перемычку на DI, при отладке и в в программе на ТРИМ видно, что 1 с выхода время от времени сбрасывается в 0. Ошибок связи при этом нет. Т.е. это сам модуль. Помогло (вроде) установить задержку на 10 0000 м.сек. В программе добавил задержку на переход сигнала из 1 в 0.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 13:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние)

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Такая же проблема с цифровыми входами DI. На модуль ставил перемычку на DI, при отладке и в в программе на ТРИМ видно, что 1 с выхода время от времени сбрасывается в 0. Ошибок связи при этом нет. Т.е. это сам модуль. Помогло (вроде) установить задержку на 10 0000 м.сек. В программе добавил задержку на переход сигнала из 1 в 0.
Прикрепите, пожалуйста, ваш файл конфигурации модуля и вашу программу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 12:56   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Ок.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:55
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 14:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Ок.
Модели ваших модулей не подскажете?

Файл конфигурации - это файл с расширением FMRC. В конфигураторе: Файл -> Сохранить как...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 11:06   #5
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

файл

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:56
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 12:03   #6
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
файл
Вот такой модуль FMR - 1020-10-0.
Когда я его забирал, его тестировали.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 11:39   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Вот такой модуль FMR - 1020-10-0.
Когда я его забирал, его тестировали.
В программе и конфигурации проблем нет. Можно посмотреть схему вашего щита?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 11:43   #8
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Что-то мне думается, что это на FMR и контроллере переменка от одного источника
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2022, 18:05   #9
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR щёлкает дискретный ВХОД

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Такая же проблема с цифровыми входами DI. На модуль ставил перемычку на DI, при отладке и в в программе на ТРИМ видно, что 1 с выхода время от времени сбрасывается в 0.
Такая ситуация будет если питание внешних NC контактов выполнено переменкой, и в конфигурации входов DIN не стоит галочка AC.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024