Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.12.2018, 11:20   #1
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Кто уже попробовал FMR в работе?

Ребята, ничего пока спрашивать не буду.
Просто зашел на сайт Сегнетика сегодня и увидел это ЧУДО!!

Аж скупая слеза радости навернулась на моих глазах. Как же давно я ждал этих модулей.

Все...прощай SIEMENS , да здравствует Segnetics)))

Спасибо!!

Утрирую, конечно, но все же. Кто уже опробовал?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 13:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Утрирую, конечно, но все же. Кто уже опробовал?
Я пробовал. Работает)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 13:57   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Я прямо сейчас запускаю объект с FMR. Информация об этом в социальных сетях проскакивала уже. Думаю, как закончится ПНР, напишем что-нибудь публицистическое по этому поводу. Есть что сказать.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:11   #4
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Пока что бегло ознакомился. Но как я понял, интегрировать в Лоджик их можно только как обычный Модбас через карту памяти устройства.
Не планируется ли сделать как обычный модуль MR\MC ? Было бы вообще удобно
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 17:51   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Пока что бегло ознакомился. Но как я понял, интегрировать в Лоджик их можно только как обычный Модбас через карту памяти устройства.
Не планируется ли сделать как обычный модуль MR\MC ? Было бы вообще удобно
Да, планируется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 10:12   #6
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, планируется.
Вот это вообще отлично!!
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 17:48   #7
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Talking Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Я пробовал! Очень доволен!
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 12:51   #8
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Вот, кстати, интересно - слева на модулях FMR имеется "дырка" под разъем системной шины (точно такая же, как на MRL).
Раз сделали - значит, думали о разъеме в этом месте. Но для чего он? - неужели, чтоб FMR можно было подключать как модуль расширения, вместо пары MRL?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 10:37   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вот, кстати, интересно - слева на модулях FMR имеется "дырка" под разъем системной шины (точно такая же, как на MRL).
Раз сделали - значит, думали о разъеме в этом месте. Но для чего он? - неужели, чтоб FMR можно было подключать как модуль расширения, вместо пары MRL?
Матрицы корпусов универсальные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2019, 23:48   #10
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
...Кто уже опробовал?
Попробовал на прошлой неделе в деле четыре штуки с TRIM.
Всё б ничего, но с промовскими датчиками ДДМ-03-МИ работать не захотели. В перегруз встают при подаче питания и назад пока не отдёрнешь тот датчик от входа, не возращаются, хоть и уже 4 ма с датчика. После того , как обратно подсоединишь, всё нормально. Понятно, что датчик ток подкидывает при включении, но с МС такого не наблюдалось, не первый раз такую прому подключаю. Пришлось по напряжению включать с резисторами 300 Ом и пересчитывать эти дела в SMLogix. Иначе никак.
Со связью всё нормально, но на четвёртом FMR получилось такое непонятное чудо. Первые три были в одной сети с овеновским модулем вывода дискретного сигнала. Всё хорошо. Четвёртый щит был без такого модуля. Заново набил для него файл с одним устройством FMR и , соответственно, с новой картой памяти. Пробую - при включении из SMLogix выход переключается с частотой порядка 1Гц, а из конфигуратора переключается, как положено. Прошил файл , который был на предыдущих трёх, вытер из него всё, кроме овеновского устройства в COM1. Заработало , как надо. Овен не подключал, как таковой. Убрал это устройство из COM1 в SMLogix - снова замигал выход. Чудеса в решете. Так и оставил с овеном, которого по факту нет, - разбираться уже времени было. Может кто объяснит это чудо?
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 11:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Заново набил для него файл с одним устройством FMR и , соответственно, с новой картой памяти. Пробую - при включении из SMLogix выход переключается с частотой порядка 1Гц, а из конфигуратора переключается, как положено.
Вот тут, случайно, не 500 было? А вон там, случайно, не 1000 было?

Как раз 1Гц получается. 1000 мсек = 1Гц.

Надо, чтобы то, которое 500, было больше того, которое 1000, раза в два минимум.

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Всё б ничего, но с промовскими датчиками ДДМ-03-МИ работать не захотели. В перегруз встают при подаче питания и назад пока не отдёрнешь тот датчик от входа, не возращаются, хоть и уже 4 ма с датчика. После того , как обратно подсоединишь, всё нормально.
Над этим поколдуем, спасибо за информацию.



Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Понятно, что датчик ток подкидывает при включении, но с МС такого не наблюдалось, не первый раз такую прому подключаю. Пришлось по напряжению включать с резисторами 300 Ом и пересчитывать эти дела в SMLogix. Иначе никак.
Конденсатор на землю решил бы эту проблему, взяв на себя бросок тока.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (39.3 Кбайт, 90 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.png (59.8 Кбайт, 93 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.08.2019 в 11:28
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 14:49   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Попробовал на прошлой неделе в деле четыре штуки с TRIM.
Всё б ничего, но с промовскими датчиками ДДМ-03-МИ работать не захотели. В перегруз встают при подаче питания и назад пока не отдёрнешь тот датчик от входа, не возращаются, хоть и уже 4 ма с датчика. После того , как обратно подсоединишь, всё нормально.
Мы же с вами на почте общались? Еще уточните, пожалуйста, в перегруз встает даже с одним датчиком?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 23:46   #13
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мы же с вами на почте общались? Еще уточните, пожалуйста, в перегруз встает даже с одним датчиком?
Не общались по почте. С одним датчиком не проверял.. Четыре было подключено. Если это важно позднее могу проверить.
//// 25 с небольшим ma засвечивается в конфигураторе.


Добавлено через 6 минут

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот тут, случайно, не 500 было? А вон там, случайно, не 1000 было?
...
Конденсатор на землю решил бы эту проблему, взяв на себя бросок тока.
Не знаю про случайно. Был файл с чистого листа с одним единственным дискретным выходом для проверки.
Случайно наблюдал сегодня тоже самое,в совершенно другом месте, на совершенно другой паре TRIM и FMR, но дёргался от ноля до заданного с указанной выше частотой аналоговый выход. Дискретные смотреть не стал, не интересно уже. Добавил "от балды" ещё одно несуществующее устройство на COM1, - всё стало нормально.


Добавлено через 21 минуту

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот тут, случайно, не 500 было? А вон там, случайно, не 1000 было?
Конденсатор на землю решил бы эту проблему, взяв на себя бросок тока.
Само собой, но конденсаторы для этого надо с собой иметь.. Были только резисторы.

Последний раз редактировалось ФАЕ, 27.08.2019 в 00:12
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 09:06   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Не знаю про случайно. Был файл с чистого листа с одним единственным дискретным выходом для проверки.
Тогда точно оно самое: время опроса выше тайм-аута выхода в безопасное состоние. Вот ФМР и тикал туда-сюда. По опросу выходил из безопасного состояния, ждал 500 мсек и залетал обратно. Опрос-то раз в секунду.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 10:29   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда точно оно самое: время опроса выше тайм-аута выхода в безопасное состоние. Вот ФМР и тикал туда-сюда. По опросу выходил из безопасного состояния, ждал 500 мсек и залетал обратно. Опрос-то раз в секунду.
а разве это не баг?
где-то наверное д.б. галка "привязать дидтайм ко времени опроса" или как-то так


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 10:49   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а разве это не баг?
где-то наверное д.б. галка "привязать дидтайм ко времени опроса" или как-то так
Время опроса в контроллере, дедтайм в модуле. Две несвязанные меж собой личности на уровне конфигураций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 21:16   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Время опроса в контроллере, дедтайм в модуле. Две несвязанные меж собой личности на уровне конфигураций.
а.. ну да. мастер о слейве мало что знает, как и слейв о мастере.
я думал речь о случае когда мастер фмр для другого фмра

хотя можно ввести регистр в котором будет прописан этот дидтайм явно и его юзать для


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 11:37   #18
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда точно оно самое: время опроса выше тайм-аута выхода в безопасное состоние. Вот ФМР и тикал туда-сюда. По опросу выходил из безопасного состояния, ждал 500 мсек и залетал обратно. Опрос-то раз в секунду.
2000мс было
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 12:05   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
2000мс было
Тогда не должен был.

Но описание у вас просто идеально подходит. Даже то, что в отладке перестаёт скакать - в отладке как раз функция безопасного режима отключается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:06   #20
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда не должен был.

Но описание у вас просто идеально подходит. Даже то, что в отладке перестаёт скакать - в отладке как раз функция безопасного режима отключается.
Что означает: "По-умолчанию, режим безопасного состояния отключен (время установлено 0 сек)." (из инструкции) ?
Почему в конфигурации блока изначально 2000 мсек?
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:11   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Что означает: "По-умолчанию, режим безопасного состояния отключен (время установлено 0 сек)." (из инструкции) ?
Почему в конфигурации блока изначально 2000 мсек?
Потому что в конфигураторе подправили, в инструкции не подправили.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:33   #22
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что в конфигураторе подправили, в инструкции не подправили.
Так понимаю, при "0" отключение не должно происходить?
Сам не присутствовал. Вчера отправил файл с "0". С ним в итоге всё равно пришлось добавлять несуществующее устройство на COM1, чтобы заработало. Эта овеновская карта памяти стала уже палочкой выручалочкой.
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:37   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Так понимаю, при "0" отключение не должно происходить?
Сам не присутствовал. Вчера отправил файл с "0". С ним в итоге всё равно пришлось добавлять несуществующее устройство на COM1, чтобы заработало. Эта овеновская карта памяти стала уже палочкой выручалочкой.
Проверил сейчас, при выставлении 0 в безопасное состояние выходы не уходят.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:38   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Так понимаю, при "0" отключение не должно происходить?
Да, при нуле безопасное состояние должно отключаться.


Цитата:
Сообщение от ФАЕ Посмотреть сообщение
Сам не присутствовал. Вчера отправил файл с "0". С ним в итоге всё равно пришлось добавлять несуществующее устройство на COM1, чтобы заработало. Эта овеновская карта памяти стала уже палочкой выручалочкой.
С этим нужно разбираться. Несуществующее устройство просто замедляет обмен, не видоизменяя его. Такого поведения быть не должно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 13:49   #25
ФАЕ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, при нуле безопасное состояние должно отключаться.

С этим нужно разбираться. Несуществующее устройство просто замедляет обмен, не видоизменяя его. Такого поведения быть не должно.
По поводу файла с "0" уточню, потому как сам не присутствовал.. Может быть не изменили конфигурацию. Отпишусь.
А с овеновским модулем на COM1 первые три щита работают вторую неделю без проблем пока. Потому сначала у меня этот вопрос и не возникал. 2000 мсек там стоит.
Заметил на четвёртом и пятом щите, где только FMR. Потому и начал там овеновскую карту присовывать, чтобы хоть как то решить.


Добавлено через 29 минут

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверил сейчас, при выставлении 0 в безопасное состояние выходы не уходят.
Тоже думаю, просто не прошили FMR. Сам не присутствовал, по телефону сказали , как обошлись. Уточню.
ФАЕ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 19:59   #26
shev65
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Да, модуль остался со старой прошивкой, там 500 мсек было выставлено.
В субботу залью новую конфигурацию с нулем, посмотрим что получится.
shev65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 11:32   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от shev65 Посмотреть сообщение
Да, модуль остался со старой прошивкой, там 500 мсек было выставлено.
В субботу залью новую конфигурацию с нулем, посмотрим что получится.
Посмотрите, эта овеновская карта случаем не к тому же адресу устройства обращается, на котором FMR "сидит"?

А то как раз похоже на то. Потому и спасает, что FMR видит обращённые к нему хоть и неправильные, но всё же запросы. Происходит это чаще 500 мсек, вот выходы и не щёлкают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 15:30   #28
shev65
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Модули на разных адресах. Завтра залью конфигурацию с нулем. если не поможет,после сдачи объекта, посмотрю обмен по шине, может там что видно будет.
shev65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 20:05   #29
shev65
Новичок
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Залил конфигурацию с нулем, выходы щелкать перестали, но при отключении шины модуль не переходит в безопасное состояние. Не хорошо! При 2500 мс. модуль тоже не щелкает, но переход безопасное состояние есть.
shev65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 22:41   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Кто уже попробовал FMR в работе?

Цитата:
Сообщение от shev65 Посмотреть сообщение
При 2500 мс. модуль тоже не щелкает, но переход безопасное состояние есть.
Сделайте 5000 или 10000 - с запасом. За 5..10 сек ничего не случится в случае обрыва связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024