|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.04.2022, 20:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
MATRIX и весы Тензо-м (решено)
Здравствуйте господа. Принесли мне на поругание весы для взвешивания контейнеров до 40 тонн. Никак не могу понять как организовать опрос по 232. Описалово просто жуть. Может поможет кто советом?
Прилагаю тестовый проект, правильно ли я понял производителя?? Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2022 в 23:46 |
19.04.2022, 21:22 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: MATRIX и весы Тензо-м
Протокол не имеет абсолютно ничего общего с модбасом. Поэтому стандартными средствами никак.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.04.2022, 22:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: MATRIX и весы Тензо-м
Ясно. Нужен интертрепатор!
|
26.05.2022, 15:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: MATRIX и весы Тензо-м
Купили интертрепатор, только заковыка. Начал читать - волосы дыбом. Мне нужно то получить данные о весе (нетто и брутто стр. 8).
Огромная просьба - помогите пожалуйста кто может. |
26.05.2022, 19:31 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: MATRIX и весы Тензо-м
Цитата:
Разобрался. НЕТТО - LONG 400 R(out) dec БРУТТО - LONG 406 R(out) dec Без групповых запросов. Через REALSWAPPER. Ну и мотня. Последний раз редактировалось razerface, 26.05.2022 в 19:48 |
|
27.05.2022, 20:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: MATRIX и весы Тензо-м
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Matrix 1021-70 нет связи с ПК по USB (решено) | leshaast | Форум Segnetics | 12 | 10.04.2023 13:04 |
Нет затирания Основного экрана при возврате в меню. Проект из пикс. в Matrix (решено) | STREXNIN | SMConstructor (вентиляция) | 13 | 09.10.2021 20:18 |
C++, COM port, перезагрузка Matrix (решено) | SvetlanaS | Вопросы о Matrix | 3 | 30.06.2020 19:05 |
Обновление matrix (решено) | Pushin | Вопросы о Matrix | 11 | 16.03.2020 12:33 |