|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
15.03.2018, 11:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
Здравствуйте.
Ситуация следующая, при обрыве связи с контроллером SMH2G, на триме продолжает все работать как работало(вентилятор крутится, уставки теже, значения с датчиков тоже не нулевые). Подскажите, как от этого уйти? Т.е., чтобы после обрыва связи все значения были нулевыми. |
15.03.2018, 11:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
Цитата:
Наличие нулей в отсутствии связи - неправильно, т.к. в математике и автоматике это называется "получение недостоверных данных". С какого перепугу вы покажете нули, если на самом деле не нули? Ноль - это только у бухгалтеров отсутствие денег. И у детей - мороженого. В математике это ровно такие же действительные данные, как и, например, 25. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.03.2018, 11:28 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
Цитата:
|
|
02.04.2018, 20:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
|
13.04.2018, 17:02 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
Цитата:
К тому же, никто не мешает вывести да хоть какие крякозябры поверх числа по флагу "потеря связи". |
|
14.04.2018, 08:47 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Сохраняются значения в TRIM5 после обрыва связи с контроллером SMH2G
Цитата:
Именно это и должен делать профессиональный программист. А не продолжать вывод заведомо ложного значения, которое выглядит как подлинное. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |